Inviato: dom 23 set 2012 12:14 pm
da MarcoITA
Salve a tutti, ho necessità di avere la linea adsl all'esterno ed ho utilizzato un powerline, praticamente il flusso adsl viaggia tramite corrente elettrica.
Un requisito fondamentale è che il router e il powerline debbano essere collegati allo stesso contatore.
Ho fatto in questo modo:
ho tagliato i due fili che dal contatore portano corrente al piano superiore (dove c'è il router) ed ho collegato tramite due morsettini di giunzione altri due fili che vanno all'esterno.
Non posso mettere una cassettina di derivazione, nè da incasso nè esterna, vi chiedo, è a norma lasciare questi due morsettini allo scoperto?
Esteticamente non è un bel vedere!
Grazie
Inviato: dom 23 set 2012 12:25 pm
da Angelo74
NO!
I morsetti ed i cavi sono di fatto sotto tensione e non sono protetti da nessun interruttore!!
Quello che potresti fare è montare un interruttore salvavita ed un
magnetotermico adeguato su una derivazione da sotto il contatore e di lì
collegare de isolare bene i morsetti per poi portare i cavi dove ti occorrono.
Mi raccomando stacca tutto, non lasciarlo neanche provvisoriamente.....
con la corrente non si scherza!
Angelo
Inviato: dom 23 set 2012 12:50 pm
da MarcoITA
Ti ringrazio, ho commesso un errore.
Dal salvavita parte il collegamento che arriva al piano superiore, al piano superiore ci sono chiaramente varie cassette di derivazione, avrei dovuto far partire due nuovi fili da una di queste cassette e portarli all'esterno ma il percorso sarebbe stato lungo perciò ho tagliato questi due fili al piano inferiore prima dell'ingresso, penso sia una normale cassetta di derivazione ma è volante.
Al momento io ho i fili che provengono dal salvavita collegati ai due che salgono e ai due che vanno all'esterno, il punto dove li ho tagliati è in un angolo in alto, adesso mi è impossibile mettere un interruttore o una cassetta.
Mettiamo il caso io decidessi di eliminare questi due fili che vanno all'esterno, come li ricollego gli altri? con del nastro isolante?
Allego uno screen
photo upload
Inviato: dom 23 set 2012 6:02 pm
da Angelo74

Già meglio! Ripeto: la norma prevederebbe anche un magnetotermico che
in caso di corto abbia un adeguato potere di intervento. Se hai montato cavi
da almeno 1,5 mm2 andra' bene anche quello presente sul quadro, mai nel
caso di cavi dal diametro particolarmente sottile e di grandi distanze un
eventuale corto potrebbe comportarsi come un carico resistivo( questo fatto
è la pricipale causa di incendio derivante dall' impianto elettrico!)
Mettiamo il caso io decidessi di eliminare questi due fili che vanno all'esterno, come li ricollego gli altri?
Non serve ricollegarli: infatti li hai presi in parallelo dall' impianto, e quindi
basterà semplicemente scollegarli dal punto dove hai messo i morsetti.
Angelo
Inviato: dom 23 set 2012 6:29 pm
da MarcoITA
Ciao, grazie, sono sollevato, ho utilizzato fili da 1,5.
Ho fatto un'analisi del collegamento, c'è un errore, i fili che salgono su arrivano al magnetotermico messo nell'appartamento, di conseguenza la corrente che arriva all'esterno si stacca solo dal salvavita posto giù, ho deciso allora di portare due fili da sopra e collegarli a quei due che vanno all'esterno.
Per quanto riguarda i due fili principali che ho tagliato li lascio morsettati o meglio nastrati?
Inviato: lun 24 set 2012 5:40 am
da Angelo74
Il morsetto garantisce un collegamento piu' sicuro e stabile nel tempo.
Angelo