Predisposizione corrente per clima

Inviato: mer 31 ott 2012 4:07 pm
da lelelinux
Ciao a tutti, dovendo passare i cavi per un eventuale climatizzatore in futuro, dovrebbe essere un 12 o 18 mila btu On/Off, la sezione dei cavi andrebbe bene da 2.5 su circuito prese?

Inviato: mer 31 ott 2012 4:52 pm
da livio@
Perfetto!!

Inviato: mer 31 ott 2012 5:30 pm
da lelelinux
livio@ ha scritto:Perfetto!!
un tipo mi avevo detto invece che x i 18.000 andavano messi cavi da 4 collegati direttamente fino al centralino elettrico con apposito magnetotermico c16..ma mi sembrava un'esagerazione...è cosi?

Inviato: mer 31 ott 2012 7:31 pm
da bepi
Prima di tutto bisognerebbe vedere i dati di targa del clima che vuoi comprare. Cosi a occhio potresti anche collegarlo alla linea prese però considere che consuma abbastanza e quindi rischi che mentre funziona attacchi qualcosa e ti scatta il termico, inoltre se dovesse avere un guasto tipo un corto non potresti sezionare la linea del clima dal quadro, quindi dovresti andare a scollegarlo fisicamente il che non è il massimo della comodità.

Inviato: mer 31 ott 2012 8:06 pm
da lelelinux
bepi ha scritto:Prima di tutto bisognerebbe vedere i dati di targa del clima che vuoi comprare. Cosi a occhio potresti anche collegarlo alla linea prese però considere che consuma abbastanza e quindi rischi che mentre funziona attacchi qualcosa e ti scatta il termico, inoltre se dovesse avere un guasto tipo un corto non potresti sezionare la linea del clima dal quadro, quindi dovresti andare a scollegarlo fisicamente il che non è il massimo della comodità.
Interruttore bipolare non l'avevo scritto, ma ci sarà...

Inviato: ven 02 nov 2012 3:10 pm
da isex
Di solito si parte dal centralino con magnetotermico C16 e collegamento diretto (senza presa spina).

Inviato: ven 02 nov 2012 5:28 pm
da lelelinux
isex ha scritto:Di solito si parte dal centralino con magnetotermico C16 e collegamento diretto (senza presa spina).
e sarebbe la scelta + corretta, ma come ho detto io lo si puo' fare? il magnetotermico delle prese è comunque C16