Pagina 1 di 1

Potenziamento gruppo di continuità

Inviato: lun 29 apr 2013 11:22 am
da Baban
Ciao a tutti,
Scrivo qui e non nella sezione pc perché è un quesito meramente di elettrotecnica.

Sto sostituendo la batteria del gruppo di continuità del mio pc, a livello di schema elettrico è una cosa alquanto banale ossia una batteria,un caricabatterie, un inverter e un relè in normalmente aperto sulla rete elettrica (quando c'è tensione di rete la bobina si eccita e scollega la batteria mentre quando la tensione manca si apre e fa da swich sulla batteria).
Con l'aumento delle potenze assorbite ormai questo gruppo di continuità mi va un po' strettino e qui la domanda:

Se collegassi una seconda batteria identica a quella già installata in parallelo?
Aumenterebbe la durata, potrebbe funzionare o incapperei in problemi nel sistema di ricarica?

Un saluto
Marco

Inviato: lun 29 apr 2013 11:35 am
da mariobrossh
credo proprio di si perché la sezione che si occupa di ricaricare le batterie
è dimensionata per quel numero di batterie con quella tensione e con
quell'amperaggio

Inviato: lun 29 apr 2013 2:53 pm
da mariobross
Secondo me raddoppieresti sia il tempo di autonomia che quello di ricarica e non dovresti incorrere in alcun tipo di problema.

-------------------
L'altro Mario

Inviato: lun 29 apr 2013 3:10 pm
da Capitan Farloc
Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Ovviamente durante il funzionamento, sia in fase di carica che in fase di utilizzo (quando manca la corrente), il problema della scarica interna sarebbe trascurabile.

Inviato: lun 29 apr 2013 8:57 pm
da Baban
Capitan Farloc ha scritto:Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Ovviamente durante il funzionamento, sia in fase di carica che in fase di utilizzo (quando manca la corrente), il problema della scarica interna sarebbe trascurabile.
le batterie sarebbero entrambe nuove e identiche...
una l'ho cambiata proprio oggi inquanto ormai esaurita (non manteneva piu la carica) quindi sarebbero praticamente identiche... stessa marca stessi volt stessi Ah

Inviato: lun 29 apr 2013 9:56 pm
da bandit77
In genere gli UPS sono predisposti per un battery pack, se il tuo non lo è la sezione caricabatteria potrebbe essere insufficiente..

Però...


In genere sulle schede del caricabatterie c'è un trimmer che regola l'uscita della tensione di ricarica..

Attacca entrambe le batterie e controlla che la tensione di riicarica sia il 10% della tensione della batteria ( in genere 13,8v quindi 14,4v)

Se va è fatta.. hai aumentato l'autonomia.. non del doppio ma di un buon 50%

Inviato: lun 29 apr 2013 9:59 pm
da bandit77
Capitan Farloc ha scritto:Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Problema risolvibile installando un relè che in caso di mancanza rete attiva un ponte diodi tra le batterie

Inviato: lun 29 apr 2013 11:47 pm
da rokko
In ogni caso aumenteresti solo l'autonomia in mancanza di rete,
la potenza massima erogabile rimane invariata