Collegamento nuova linea
Inviato: mar 14 mag 2013 7:30 pm
da mrcrowley
Devo collegare una nuova linea che ho provveduto a passare, per avere la luce in una casetta di legno.
I fili arrivano direttamente in un box elettrico dove sono già presenti i MT delle linee che servono al cancello elettrico, al videocitofono etc, e a cui aggiungerò un MT da 16.
Un amico elettricista mi disse che potevo collegarlo da uno dei MT già presenti.
Vicino a questo quadro elettrico c'è anche il contatore dell' Enel.
Cosa mi consigliate di fare ??
Saluti a tutti.
Inviato: mar 14 mag 2013 8:44 pm
da dalmos
Lo devi collegare in modo da avere un salvavita a monte del MT .
Oppure se lo vuoi collegare direttamente al contatore puoi mettere un differenziale MT .da 16 A.
Inviato: mar 14 mag 2013 9:15 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto:Lo devi collegare in modo da avere un salvavita a monte del MT .
Oppure se lo vuoi collegare direttamente al contatore puoi mettere un differenziale MT .da 16 A.
Ah si giusto. Aveva detto proprio così.
Ma più concretamente .... devo prendere il Nero dal MTDifferenziale e farlo entrare nel nuovo MT ???
Ciao, grazie.
Inviato: mar 14 mag 2013 9:17 pm
da mrcrowley
....
Inviato: mar 14 mag 2013 9:29 pm
da dalmos
Devi prendere tutti e due i fili in ingresso nel nuovo MT e metterli all' uscita del differenziale esistente.
Inviato: gio 16 mag 2013 5:58 am
da gabriele60
Ciao
ma l'impianto che va alla casetta come è realizzato ? sezione dei conduttori?
nuovo mt
Inviato: gio 16 mag 2013 8:00 am
da cabestano
Uploaded with
ImageShack.us
Esempi collegamento centralini. Occhi alle sezioni!
Inviato: gio 16 mag 2013 6:38 pm
da mrcrowley
gabriele60 ha scritto:Ciao
ma l'impianto che va alla casetta come è realizzato ? sezione dei conduttori?
Cavo inguainato 3x1,5.
Il MT che mi ha dato il mio amico è un C10. Va bene ??
Ciaociao
Inviato: gio 16 mag 2013 7:00 pm
da cabestano
OK!
Inviato: gio 16 mag 2013 7:04 pm
da mrcrowley
Questo è il box esterno in questione:
Questo è il mio quadro, dove dovrò aggiungere il nuovo MT:
Scusate la qualità delle foto, ma stava piovendo ....
Dunque posso collegare il nuovo MT, sul differenziale del Cancello Automatico ???
Ciaociao
Inviato: gio 16 mag 2013 7:16 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto:Devi prendere tutti e due i fili in ingresso nel nuovo MT e metterli all' uscita del differenziale esistente.
... e sull'uscita del nuovo MT ci metto la linea nuova ??
Ciaociao
Inviato: gio 16 mag 2013 7:23 pm
da cabestano
Dove non si può dire, dalla foto sembra tutto occupato, sì, alimenta il c10 da un differenziale e esci (dal c10) con il cavo per la casetta.
Inviato: gio 16 mag 2013 7:26 pm
da mrcrowley
cabestano ha scritto:Dove non si può dire, dalla foto sembra tutto occupato, sì, alimenta il c10 da un differenziale e esci (dal c10) con il cavo per la casetta.
Ok. I collegamenti tra differenziale e MT li faccio sempre con fili 1,5 ??
E la terra invece dove la collego ??
Ciao, grazie.
Inviato: gio 16 mag 2013 8:59 pm
da gabriele60
Ciao
hai ancora un modulo libero sopra a dx e sotto a sx, per la derivazione meglio usare il 2,5; la terra ovviamente va direttamente collegata al gialloverde...
però se è la prima volta che fai qualcosa del genere ( ovvio dalle domante ) anche se è un semplice collegamento io ti consiglio di farlo fare almeno "al tuo amico".
Inviato: ven 17 mag 2013 11:16 am
da mrcrowley
Si infatti. In alto a dx.
Il problema è che l'amico non ha mai tempo .... in effetti entrambi ....
La cosa difficile mi sembra trovare la terra quà. Ci sono altri cavi con la terra non collegata. Boh !!
In effetti non li ho presi nella foto, ma la terra che si intravede, non è collegata.
Farò un'altra foto più larga.
Per il collegamento Differ.-MT , i fili di entrata del MT devo metterli insieme ai fili che già escono dal Differ. sulla DX ??? Giusto ??
Ciao