[Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Moderatore: dalmos
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
[Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Vorrei procedere con lo smontaggio e la pulizia dello scambiatore primario della Beretta Idra Meteo 20: potrei avere qualche dritta? Ho buone capacità manuali, attrezzi e non mi manca l'inventiva.
Spiego il motivo che mi spinge a tale richiesta.
Da settimana scorsa la caldaia mi crea problemi quando, dopo un fermo di tot ore, parte il riscaldamento: si accende la spia rossa di mancanza pressione acqua. L'idrometro indica 1.5 ed è stato fatto lo spurgo dell'aria su tutto l'impianto, quindi termosifoni e zona pompa della caldaia. La cosa strana è che quando viene dato il comando di accensione riscaldamento e si accende la spia rossa sopracitata, nel momento in cui apro un rubinetto dell'acqua calda la spia si spegne ed il riscaldamento parte regolarmente. Il pistoncino che aziona il microswitch in basso a dx scorre liberamente (nel dubbio l'ho lubrificato dopo aver rimosso il relativo dado).
Dando per scontato che potesse essere la membrana due giorni fa sono stato presso un centro assistenza-ricambi Beretta e ho spiegato la situazione al tecnico il quale, senza troppi giri di parole, mi ha detto "le devo dare una brutta notizia: è lo scambiatore primario intasato. Io la membrana gliela do, ma sappi che non risolverebbe nulla". Parlando del più e del meno mi ha spiegato che si tratta di uno scambiatore lamellare e che, per com'è strutturato, è soggetto ad intasarsi di residui metallici. In effetti, considerato che la caldaia ha 19 anni di vita la cosa potrebbe essere più che plausibile
Spiego il motivo che mi spinge a tale richiesta.
Da settimana scorsa la caldaia mi crea problemi quando, dopo un fermo di tot ore, parte il riscaldamento: si accende la spia rossa di mancanza pressione acqua. L'idrometro indica 1.5 ed è stato fatto lo spurgo dell'aria su tutto l'impianto, quindi termosifoni e zona pompa della caldaia. La cosa strana è che quando viene dato il comando di accensione riscaldamento e si accende la spia rossa sopracitata, nel momento in cui apro un rubinetto dell'acqua calda la spia si spegne ed il riscaldamento parte regolarmente. Il pistoncino che aziona il microswitch in basso a dx scorre liberamente (nel dubbio l'ho lubrificato dopo aver rimosso il relativo dado).
Dando per scontato che potesse essere la membrana due giorni fa sono stato presso un centro assistenza-ricambi Beretta e ho spiegato la situazione al tecnico il quale, senza troppi giri di parole, mi ha detto "le devo dare una brutta notizia: è lo scambiatore primario intasato. Io la membrana gliela do, ma sappi che non risolverebbe nulla". Parlando del più e del meno mi ha spiegato che si tratta di uno scambiatore lamellare e che, per com'è strutturato, è soggetto ad intasarsi di residui metallici. In effetti, considerato che la caldaia ha 19 anni di vita la cosa potrebbe essere più che plausibile
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Scusa , ma una volta che la caldaia è partita col sanitario , poi una volta chiuso va avanti solo a riscaldamento ?
E se è così che ci azzecca lo scambiatore ? Lo dovrebbe dare comunque il problema .
Puoi postare una foto dell'interno di questa caldaia .?
E se è così che ci azzecca lo scambiatore ? Lo dovrebbe dare comunque il problema .
Puoi postare una foto dell'interno di questa caldaia .?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Dimmi una cosa , perchè non ricordo bene ,
Questa caldaia ha un micro interruttore sulla sinistra quasi sulla piastra di base ,
Che si aziona quando parte la pompa ?
Questa caldaia ha un micro interruttore sulla sinistra quasi sulla piastra di base ,
Che si aziona quando parte la pompa ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Partiamo dalla caldaia in standby: se apro l'acqua calda il bruciatore parte regolarmente; se attivo il riscaldamento non parte. A caldaia smontata ho potuto notare che il pistoncino fuoriesce ma non abbastanza da chiudere il microswitch e, se a riscaldamento attivato e spia rossa accesa apro il rubinetto dell'acqua calda il pistoncino fuoriesce bene andando a chiudere il microswitch
La foto posso farla e postarla domani
La foto posso farla e postarla domani
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Il microswitch sulla sx viene azionato dall'apertura dell'acqua sanitaria. Quello della pompa è sulla dx
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Ho cercato una foto in rete per soddisfare subìto la tua richiesta ma non ho trovato nulla
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Si , ma mi confermi che non stiamo parlando del micro che viene abilitato dalla membrana grande del sanitario ,
Ma del micro che aziona la pompa giusto ?
.
Ma del micro che aziona la pompa giusto ?
.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
ottobre_rosso ha scritto:Il microswitch sulla sx viene azionato dall'apertura dell'acqua sanitaria. Quello della pompa è sulla dx
Peccato non la tengo presente ,
Ma la membrana su questo micro , non l'hai sostituita ?
E non l'hai nemmeno aperta per vedere in che stato sta ?
Scusa , ma questa ha il doppio scambiatore ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Domanda: il selettore velocità della pompa è sul 3?
Se si Potrebbe essere la pompa che ha perso prevalenza per problemi motore o magari girante sporca.
Se si Potrebbe essere la pompa che ha perso prevalenza per problemi motore o magari girante sporca.
Ciao a tutti.....Carlo
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Se non sbaglio caldaia .
Il circuito impegnato in caldaia sia per riscaldamento che per riscaldare il sanitario è sempre lo stesso ,
L'unica cosa che cambia quando si accende il riscaldamento è la lunghezza del circuito primario attraverso la valvola a tre vie , per cui ci può essere un abbassamento della prevalenza sul circuito ,
Magari dovuto allo sporco , ma prima di questo ,visto che a sanitario funziona io direi di controllare la membranina posta sotto al pistoncino del micro ,
Poi lubrificare e pulire lo stesso alberino ,
Terzo , vedere bene se la levetta che aziona il micro si fosse deformata
Che aziona solo al punto massimo .
E magari correggere la corsa .
A proposito di questo , ma per quanto spazio non chiude il micro.?
Queste cose che ho detto sono gia state accertate nei tempi passati .
In ultimo il lavaggio dello scambiatore .
Che vedremo come fartelo fare senza la pompa apposita ..
Il circuito impegnato in caldaia sia per riscaldamento che per riscaldare il sanitario è sempre lo stesso ,
L'unica cosa che cambia quando si accende il riscaldamento è la lunghezza del circuito primario attraverso la valvola a tre vie , per cui ci può essere un abbassamento della prevalenza sul circuito ,
Magari dovuto allo sporco , ma prima di questo ,visto che a sanitario funziona io direi di controllare la membranina posta sotto al pistoncino del micro ,
Poi lubrificare e pulire lo stesso alberino ,
Terzo , vedere bene se la levetta che aziona il micro si fosse deformata
Che aziona solo al punto massimo .
E magari correggere la corsa .
A proposito di questo , ma per quanto spazio non chiude il micro.?
Queste cose che ho detto sono gia state accertate nei tempi passati .
In ultimo il lavaggio dello scambiatore .
Che vedremo come fartelo fare senza la pompa apposita ..
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
No dalmos, non l'ho sostituita e non l'ho nemmeno aperta perché ho dato per scontato che poiché il pistoncino viene spinto la membrana sia integra.dalmos ha scritto:ottobre_rosso ha scritto:Il microswitch sulla sx viene azionato dall'apertura dell'acqua sanitaria. Quello della pompa è sulla dx
Peccato non la tengo presente ,
Ma la membrana su questo micro , non l'hai sostituita ?
E non l'hai nemmeno aperta per vedere in che stato sta ?
Scusa , ma questa ha il doppio scambiatore ?
La caldaia ha il doppio scambiatore (quello secondario è stato sostituito quattro anni fa)
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Confermo: il micro del sanitario viene correttamente chiuso. Parliamo del micro della pompadalmos ha scritto:Si , ma mi confermi che non stiamo parlando del micro che viene abilitato dalla membrana grande del sanitario ,
Ma del micro che aziona la pompa giusto ?
.
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Domani verifico (se rimuovo ora il pannello sveglio i vicini...)Scintilla ha scritto:Domanda: il selettore velocità della pompa è sul 3?
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
dalmos, in merito al tuo ultimo messaggio dalla descrizione iniziale che hai fatto dovresti aver azzeccato caldaia.
Comunque...
- domani controllerò la membranina;
- l'alberino è già lubrificato;
- la levetta del micro è perfetta e l'ho già piegata per far sì che chiuda lo switch in anticipo;
Quello che non capisco è il motivo per cui, con riscaldamento acceso e spia pressione accesa, il bruciatore entri in funzione solo se si apre l'acqua calda. È come se, in qualche modo, l'alberino venisse aiutato e spinto maggiormente
Comunque...
- domani controllerò la membranina;
- l'alberino è già lubrificato;
- la levetta del micro è perfetta e l'ho già piegata per far sì che chiuda lo switch in anticipo;
Quello che non capisco è il motivo per cui, con riscaldamento acceso e spia pressione accesa, il bruciatore entri in funzione solo se si apre l'acqua calda. È come se, in qualche modo, l'alberino venisse aiutato e spinto maggiormente
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] smontaggio e pulizia scambiatore primario
Ho capito: nel momento in cui apro l'acqua calda entra in funzione la valvola a 3 vie che fa sì che il circuito del riscaldamento si riduca a quello interno alla caldaia senza interessare i termosifoni.ottobre_rosso ha scritto: Quello che non capisco è il motivo per cui, con riscaldamento acceso e spia pressione accesa, il bruciatore entri in funzione solo se si apre l'acqua calda. È come se, in qualche modo, l'alberino venisse aiutato e spinto maggiormente
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro