Ciao, premesso che non ci capisco nulla, vi posto la foto del quadro elettrico di casa appena dopo l'installazione di un impianto clima. Il mio contatore e da 4,5 kw
Secondo voi il differenziale magnetotermico da 25 A non è sottodimensionato?
Potreste consigliarmi come aggiornarlo con prodotti più recenti? Magari smart per integrazione in sistema zigbee
Grazie per laiuto
Quadro elettrico vecchio impianto
Quadro elettrico vecchio impianto
- Allegati
-
- quadro ele_1 (1).jpg (114.2 KiB) Visto 188 volte
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 15478
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Quadro elettrico vecchio impianto
quel magnetotermico sopporta fino a 5,75 kW quindi per avere una
risposta più accurata dovresti fornirci l'assorbimento del clima
risposta più accurata dovresti fornirci l'assorbimento del clima
Condividere un'idea è sempre una buona idea
Re: Quadro elettrico vecchio impianto
Non che lo pensi perché la somma degli A dei tre dispositivi a valle fa 42 A? Perché allora dovresti avere un contratto da oltre 10 kW.
Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. (George Bernard Shaw)
Re: Quadro elettrico vecchio impianto
Grazie delle risposte, è evidente che va più che bene così