Elettroserratura CISA e anomalie

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
nonsaprei
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 06 lug 2024 8:53 pm

Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da nonsaprei »

Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio cancellino che ha una serratura CISA. Dopo un intervento, mi sono trovato in difficoltà per due motivi principali.

Ecco cosa ho fatto:

1. Ho portato la corrente a 220V al cancellino.
2. Ho usato un trasformatore "Trasformatore LED da 230V a 12V, 18W, 1.5A, Driver LED 220V to 12V". Dall'uscita del trasformatore, ho collegato i due cavi da 12V (fase e neutro) al cancellino, mettendo uno dei due cavi su un pulsante esterno.

Quindi il circuito è: 220V -- Trasformatore -- negativo al cancellino -- positivo al pulsante - ponte - cancellino.

Misurando con il multimetro, la tensione in uscita dal trasformatore è 11.60V.

Quando premo il pulsante, il cancellino si apre, ma lo scatto non è abbastanza forte da riportare la leva di apertura/chiusura nella posizione iniziale. Quindi devo chiudere il cancellino due volte per farlo scattare e chiudere correttamente.

Questa è la leva che intendo che non fa lo scatto violento:

Immagine

Può essere un problema del trasformatore?

Inoltre, ho rimosso le due viti che tengono la bobina. Una delle viti non riesco a reinserirla, la prima, (non gira), e se metto la seconda vite, la serratura non scatta più, la bobina fa click m anon scatta.

Avete qualche idea su cosa potrebbe essere e come risolvere?

Grazie.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9823
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da giovanni »

La serratura assorbe 2,5A... quindi ti serve un trasformatore non più piccolo di 30W. ;-)
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
nonsaprei
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 06 lug 2024 8:53 pm

Re: Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da nonsaprei »

giovanni ha scritto: dom 07 lug 2024 12:10 am La serratura assorbe 2,5A... quindi ti serve un trasformatore non più piccolo di 30W. ;-)
Grazie mille, proverò con un trasformatore da 30W per vedere se la situazione migliora, sperando che sia così.

A questo proposito, ho un'altra domanda. La distanza tra il cancellino e la presa 220V è di circa 10 metri. Ho configurato il pulsante vicino al cancellino, ma se volessi installare un secondo pulsante sotto la veranda, vicino alla presa, credo che funzionerebbe così:

Porto due fili dal secondo pulsante fino ai collegamenti del primo pulsante, collegando i due fili in parallelo. Quindi installo il secondo pulsante.

È corretto questo ragionamento?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9823
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da giovanni »

Perfetto!! : Thumbup :
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
fab
Messaggi: 1
Iscritto il: lun 26 ott 2026 6:20 pm

Re: Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da fab »

Stessa identica situazione: serratura fornita con due viti di fissaggio del gruppo solenoide, ma una delle due sedi filettate, quella superiore, risulta completamente priva di filettatura.

Serrando la sola vite inferiore, il blocchetto del solenoide viene probabilmente forzato fuori allineamento, causando il bloccaggio della leva e impedendo il corretto funzionamento sia dello sgancio elettrico sia di quello manuale tramite il pulsante rosso.

Ho risolto accorciando la vite inferiore e regolando l'escursione della leva al minimo, agendo sull'apposito pomello di regolazione.

Ho risolto accorciando la vite inferiore di fissaggio del solenoide e regolando al minimo l'escursione della leva mediante l'apposita vite di regolazione dello sgancio elettrico.
giorgio_bene58
Messaggi: 11
Iscritto il: mer 28 ott 2026 3:20 am

Re: Elettroserratura CISA e anomalie

Messaggio da giorgio_bene58 »

fab ha scritto:Stessa identica situazione: serratura fornita con due viti di fissaggio del gruppo solenoide, ma una delle due sedi filettate, quella superiore, risulta completamente priva di filettatura.
Salve ragazzi, fab, una cosa non mi è chiara... di quanto hai accorciato la vite inferiore? Così la tiene bene il solenoide o ti si muove un po' quando dai l'impulso? Comunque la sede superiore senza filettatura l'hai trovata subito o ci sei arrivato dopo averla smontata?
Rispondi