Consiglio su cavo da usare (da interrare in giardino)

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
lobelis
Messaggi: 12
Iscritto il: ven 12 set 2008 9:48 am

Consiglio su cavo da usare (da interrare in giardino)

Messaggio da lobelis »

Ciao a tutti, avrei intenzione di comprare 100 mt. di questo cavo:
http://www.delpiano.biz/cavo-gommato-el ... 19050.html
per fare l'impinato di illuminazione e portare alcuni punti corrente in giardino.
Cosa ne pensate? Il cavo dovrà essere interrato e fatto passare all'interno di una canaletta.
Grazie
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Si. Di questo cavo è anche

Ammessa la posa interrata, anche se non protetta

come specificato dalle descrizioni del sito.
Se inserito dentro la canaletta o all'interno di un corrugato ancora meglio.
Conviene inserire a monte una cassetta IP55 con magnetotermico differenziale per separare il circuito del giardino con quello di casa (suppongo sia casa anche se non specificato).
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Complimenti per l'avatar, isex :D
Avatar utente
Timbrasco
Messaggi: 71
Iscritto il: mar 14 apr 2009 12:11 am

Messaggio da Timbrasco »

Se hai voglia di leggere, qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... c&start=30
dalla seconda pagina in poi, trovi ottimi ed utili consigli!
:oops:
Avatar utente
Tarlo 61
Messaggi: 36
Iscritto il: dom 07 giu 2009 6:15 pm
Località: Genova

Messaggio da Tarlo 61 »

Io ho utilizzato del tubo grigio da scarichi per le acque nere. Poi all'interno ho inserito un cavo idroresistente. Mi sembrava un lavoro migliore, soprattutto per slavaguardarlo e salvaguardare la zappata maldestra.... :lol:
Ma cosa abbiamo fatto di male per lavorare 40 anni............

Skype: Tarlo 61
stefanonegri
Messaggi: 38
Iscritto il: gio 16 apr 2009 8:10 pm

Messaggio da stefanonegri »

Tarlo 61 ha scritto:Io ho utilizzato del tubo grigio da scarichi per le acque nere. Poi all'interno ho inserito un cavo idroresistente. Mi sembrava un lavoro migliore, soprattutto per slavaguardarlo e salvaguardare la zappata maldestra.... :lol:
I cavi idroresistenti dove li trovo? sono marchiati in un modo particolare? sono quelli fatti apposta per essere interrati?

ma se un filo perde corrente nel terreno, cosa succede?
Avendo il terreno una grande resistenza dovrebbe saltare il magnetotermico?
O no?
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

stefanonegri ha scritto:I cavi idroresistenti dove li trovo?
Il cavo è generalmente idroresistente. Il tipo FG7 è uno di quelli. Lo trovi nei negozi di materiale elettrico.
sono marchiati in un modo particolare?
No. Sono caratteristiche del produttore che nel datasheet potrebbe inserire per esempio che il cavo resistente a tot bar di pressione. Qualunque materiale sottoposto ad elevata pressione permette il passaggio dell'acqua. Tutto stà a sapere la pressione di porosità per quel determinato materiale, ma non è il tuo caso se intendi interrarlo.
sono quelli fatti apposta per essere interrati?
Il tipo FG7 può essere interrato direttamente, ma se lo proteggi dentro un tubo rigido tipo PN4 da 1 pollice è meglio.
ma se un filo perde corrente nel terreno, cosa succede?
Dipende dalla perdita. Se è dentro i parametri del tuo differenziale interviene, altrimenti se per esempio mentre fase e neutro sono scoperti cade la pioggia scatta il magnetotermico. Potrebbe anche non accorgerti di niente.
Avendo il terreno una grande resistenza dovrebbe saltare il magnetotermico?
La grande resistenza da quale parametro la rilevi ? E poi verso dove ? Verso terra è molto bassa.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
stefanonegri
Messaggi: 38
Iscritto il: gio 16 apr 2009 8:10 pm

Messaggio da stefanonegri »

l'ho letto su un libro che il terreno ha talmente tanta resistenza che la perdita di corrente non provocherebbe nessun danno alle persone che fossero in piedi su quel terreno.

diceva qualcosa che la portata dipende dalla resistenza, se questa è molto elevata a parità di tensione, nel caso 220, man mano che cresce la resistenza la portata diminuisce fino ad annullarsi
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

stefanonegri ha scritto:l'ho letto su un libro che il terreno ha talmente tanta resistenza che la perdita di corrente non provocherebbe nessun danno alle persone che fossero in piedi su quel terreno.

diceva qualcosa che la portata dipende dalla resistenza, se questa è molto elevata a parità di tensione, nel caso 220, man mano che cresce la resistenza la portata diminuisce fino ad annullarsi
Stiamo andando leggermente OT.
Il cavo interrato va protetto per una questione di sicurezza non per la dispersione subordinata alla possibile folgorazione della persona attraverso il terreno, ma sarebbe pur vero che è molto più facile prendere la scossa se trancio il cavo con la zappa (attenzione ... scrivo per assurdo perchè si presuppone che il manico sia di legno !!). La resistività del terreno (che si misura in ohm x metro) non è un parametro fisso e varia da zona a zona tenendo in considerazione anche le condizioni ambientali.
Quello che definisci portata prende il nome in campo elettrotecnico di corrente. L'enel ci fornisce la 220VAC con un sistema TT dove il centro stella della cabina MT/BT è collegato a terra ed il Neutro parte dal centro stella ed arriva alle nostre abitazioni insieme ad una delle 3 fasi. Ora se incido il dielettrico del cavo che porta la fase (che dunque entra in contatto con il terreno) porterò una resistenza X tra fase e terra. Tanto alta sarà questa resistenza tanto piccolo sarà il passaggio della corrente di dispersione. Dunque la scossa non la prendi, ma il differenziale potrebbe scattare lo stesso.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!