due fasi nella stessa presa

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

lavipic
Messaggi: 5
Iscritto il: mar 14 lug 2009 6:57 pm

due fasi nella stessa presa

Messaggio da lavipic »

mi spiego meglio:
ho la possibilità di sostituire la mia vecchia linea Luna con la più moderna Light (soprattutto perchè se sfascio qualcosa almeno si trovano i pezzi di ricambio!) e questo ovviamente comporta cambiare tutte le prese e gli interruttori di casa. Vista la tirchieria dei costruttori, ho solo prese piccole 10A e voglio sostituirle tutte con quelle doppie 10/16A, e già che ci sono voglio mettere 2 prese dove attualmente ce n'è una sola.
Una volta ho sostituito una presa e mi sono trovata davanti ai classici 3 fili, e fin lì tutto ok... ma nella presa che ho aperto oggi ne ho trovati 6 :o
nella stessa presa sono collegate 2 fasi, 2 terra e 2 neutro.
Volevo sapere se posso semplicemente staccare 1 fase 1 terra e 1 neutro e collegarci un'altra presa o se devo fare un qualche collegamento a cascata...
allego foto

Immagine
Immagine


grazie :oops:
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

lavipic ha scritto:Vista la tirchieria dei costruttori, ho solo prese piccole 10A e voglio sostituirle tutte con quelle doppie 10/16A
qui ti devo riprendere, chi ti ha fatto l'impianto ha messo prese da 10 perchè i fili sono da 1.5millimetri come si vede chiaramente dalla foto ;) ;)
Adesso se tu vuoi mettere prese bivalenti da 10/16 dovrai cambiare i fili con quelli da 2.5 millimetri ;) ;)
Dove metti 2 prese ricorda di fare il cavallotto o ponticello che dir si voglia ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
giehas
Messaggi: 434
Iscritto il: ven 02 gen 2009 7:42 pm
Località: roma

Messaggio da giehas »

ciao sarebbe bene non collegare troppe prese passanti insieme potresti sovraccaricare la linea,ti trovi 6 cavi perche' quella presa gia e' collegata con un'altra,e quindi non lo potresti fare,se ne colleghi un'altra devi fare attenzione ai carichi che ci colleghi ma te lo sconsiglio :)
chi fa da se fa per tre
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

puoi collegare più prese ma importante è non collegarti con troppi aparecchi grossi di assorbimento, tipo lavatrici o lavastoviglie o ferri da stiro tutti nello stesso momento ;)
Ma devi cambiare i fili, non solo le prese ;) capito :)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
giehas
Messaggi: 434
Iscritto il: ven 02 gen 2009 7:42 pm
Località: roma

Messaggio da giehas »

hai ragione ma sai quanto gli costa sfilare e rinfilare tutti i cavi,probabilmente manco gli ci passano e' come dici tu deve fare molta attenzione ai carichi che attacca :)
chi fa da se fa per tre
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

ma se vuoi fare le cose giuste devi per forza agire cosi mio caro ;) altrimenti come dici tu deve stare molto attento ai carichi in gioco ;) ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
giehas
Messaggi: 434
Iscritto il: ven 02 gen 2009 7:42 pm
Località: roma

Messaggio da giehas »

comunque non per fare disquisizioni tecniche,che la legge sugli impianti elettrici sia giusta non vi e'ombra di dubbio,ma chi fa' l'eletrricista lo sa' sapete quanti appartamenti cablati con cavi di al massimo 1,5mm di sezione ci sono in giro? una marea e fino adesso la percentuale di impianti che prendono fuoco e' molto bassa,la sicurezza e' giusta cosa,ma a volte come tutte le cose si esagera :)
chi fa da se fa per tre
lavipic
Messaggi: 5
Iscritto il: mar 14 lug 2009 6:57 pm

Messaggio da lavipic »

Grazie mille a tutti per le risposte!
mi piacerebbe fare le cose per bene fino in fondo ma per il momento non ho intenzione di ripassare tutti i cavi (anche perchè a quel punto credo sarebbe meglio chiamare qualche esperto e non si sa quanto mi costerebbe :o )
Le prese dove sono attaccati gli elettrodomestici sono già a posto, immagino, quindi quelle che cambierei sono solo per lampade e carica batterie, o per piccoli elettrodomestici tipo phon o piastra per capelli, aspirapolvere ed un piccolo amplificatore per chitarra... e comunque non tutti insieme! non ho idea di quanto assorbano, correggetemi se sbaglio ma credo che dovrei stare tranquilla... (fermo restando che sarebbe sempre meglio mettere i cavi giusti :cry: )
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

giehas ha scritto:comunque non per fare disquisizioni tecniche,che la legge sugli impianti elettrici sia giusta non vi e'ombra di dubbio,ma chi fa' l'eletrricista lo sa' sapete quanti appartamenti cablati con cavi di al massimo 1,5mm di sezione ci sono in giro? una marea e fino adesso la percentuale di impianti che prendono fuoco e' molto bassa,la sicurezza e' giusta cosa,ma a volte come tutte le cose si esagera :)
La sicurezza prima di tutto. Sono d'accordo che a volte si esagera ma bisogna considerare che con l'aumento dei carichi attaccati al nostro uso quotidiano, non ci curiamo molto della potenza assorbita. Poi prendi una massaia media a cui non stai a spiegare che il ferro da stiro non lo deve mettere lì perchè i fili sono da 1,5 mm. Oggigiorno mon è più un discorso di impianti che vanno a fuoco (i cavi sono ignifughi e non propaganti la fiamma) ma di corrente che verrebbe dispersa per effetto joule. Moltiplica per milioni di abitanti ....
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

isex ha scritto:Oggigiorno mon è più un discorso di impianti che vanno a fuoco (i cavi sono ignifughi e non propaganti la fiamma) ma di corrente che verrebbe dispersa per effetto joule. Moltiplica per milioni di abitanti ....
moltiplica per milioni e vengono fuori cifre astronomiche, che vi fanno sentire responsabili dell' effetto serra :lol: :lol:
Sono cavolate, granelli di sabbia ;) gli sprechi di corrente veri sono ben altri ;)
@isex sulla tua piattaforma hai applicato un piano per il risparmio energetico?
Nella nostra azienda lo stanno sensibilizzando ma ho idea che sara un buco nell'acqua :lol: :lol:
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

La presa si può usare basta non caricare con stufette elettriche, condizionatori, forni. Mettere le 10/16 A è quasi una moda, ma poi quali utenze ci sono con prese a 16 A? Appunto solo forni, stufette, condizionatori.
Meglio lasciare le prese da 10 e mettere le 10/16 solo dove si è sicuri della linea da 2,5 mm2
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

rele ha scritto:Meglio lasciare le prese da 10 e mettere le 10/16 solo dove si è sicuri della linea da 2,5 mm2
daccordissimo ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

rele ha scritto:La presa si può usare basta non caricare con stufette elettriche, condizionatori, forni. Mettere le 10/16 A è quasi una moda, ma poi quali utenze ci sono con prese a 16 A? Appunto solo forni, stufette, condizionatori.
Meglio lasciare le prese da 10 e mettere le 10/16 solo dove si è sicuri della linea da 2,5 mm2
Si d'accordo ... Ma la vogliamo prendere la massaia media !!! Lei di certo non si creerà scrupoli di cercarsi l'adattatore da 10 a 16 ... Tanto lo vendono ... onde per cui si potrà usare .... giusto ?? Risolviamo il problema alla radice. Mettiamo a norma l'impianto elettrico e dormiano su due guanciali. Siamo in sicurezza e rispettiamo la legge. Poi dal punto di vista pratico è un altro discorso. Sono d'accordo che il millimetro e mezzo può reggere anche la stufetta e considero che lo facevamo fino all'altro ieri. Ma adesso con l'avvento del benessere dobbiamo adeguarci. In Nigeria vedere una linea elettrica in fiamme era all'ordine del giorno.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

isex ha scritto:Si d'accordo ... Ma la vogliamo prendere la massaia media !!! Lei di certo non si creerà scrupoli di cercarsi l'adattatore da 10 a 16 ... Tanto lo vendono ... onde per cui si potrà usare .... giusto ??
no perchè sono fuori norma e non vendibili, per ciò la massaia media non può trovarla ;)
isex ha scritto:Risolviamo il problema alla radice. Mettiamo a norma l'impianto elettrico e dormiano su due guanciali. Siamo in sicurezza e rispettiamo la legge. Poi dal punto di vista pratico è un altro discorso.
non mi è chiaro il concetto :?
Vorresti dire che anche se c'è una legge poi uno può anche non rispettarla? :lol:
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
cosimocs

Messaggio da cosimocs »

no perchè sono fuori norma e non vendibili, per ciò la massaia media non può trovarla
Secondo te questi dove li ho comprati sulla luna ? :lol: :lol:

Immagine