PROVA TUBAZIONE IN PPR
Moderatore: dalmos
PROVA TUBAZIONE IN PPR
Salve,
il tubo è un ppr da 25 lungo 10 mt saldato con tre manicotti e due femmine ai lati opposti.
ho fatto la prova della pressione con il compressore utilizzando un tubo flessibile raccordato con un innesto rapido innestato alla tubazione del compressore al posto della pistola, collegato alla femmina da una parte e tappato con un maschio metallico dall'altra.
ho caricato a 5,1 bar misurato con manometro del compressore.
dopo 30 min la pressione era -0,4 bar
dopo 1 ora era invariata rispetto alla prima rilevazione
dopo 2 ore era -0.5 bar rispetto alla prima rilevazione(-0,1 bar rispetto alla seconda rilevazione)
dopo 3 ore era 0.55 bar rispetto alla prima rilevazione (in un ora è scesa di 0,05 bar).
durante le misurazioni la temperatura esterna sarà variata credo di 1 grado.
qulacuno è in grado di dirmi se il test è positivo ed eventualmente che parametri di riferimento devo usare?
grazie in anticipo
il tubo è un ppr da 25 lungo 10 mt saldato con tre manicotti e due femmine ai lati opposti.
ho fatto la prova della pressione con il compressore utilizzando un tubo flessibile raccordato con un innesto rapido innestato alla tubazione del compressore al posto della pistola, collegato alla femmina da una parte e tappato con un maschio metallico dall'altra.
ho caricato a 5,1 bar misurato con manometro del compressore.
dopo 30 min la pressione era -0,4 bar
dopo 1 ora era invariata rispetto alla prima rilevazione
dopo 2 ore era -0.5 bar rispetto alla prima rilevazione(-0,1 bar rispetto alla seconda rilevazione)
dopo 3 ore era 0.55 bar rispetto alla prima rilevazione (in un ora è scesa di 0,05 bar).
durante le misurazioni la temperatura esterna sarà variata credo di 1 grado.
qulacuno è in grado di dirmi se il test è positivo ed eventualmente che parametri di riferimento devo usare?
grazie in anticipo
-
gabriele60
- Messaggi: 651
- Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am
Ciao
calma... , nell'altro post ti ho detto di costruire un gruppo con TE e manometro e fare la prova con acqua, alla peggio potevi farlo con la pressione di rete, hai fatto le cose in fretta e provato con il manometro del compressore ad aria, cosi la prova non vale niente perdi più se mi dici che da circa cinque bar dopo poco è scesa a mezzo bar circa.
calma... , nell'altro post ti ho detto di costruire un gruppo con TE e manometro e fare la prova con acqua, alla peggio potevi farlo con la pressione di rete, hai fatto le cose in fretta e provato con il manometro del compressore ad aria, cosi la prova non vale niente perdi più se mi dici che da circa cinque bar dopo poco è scesa a mezzo bar circa.
cerco di fare il possibile...
Ok cerco di spiegarmi meglio.
la pressione è scesa NON a 0,5 ma DI 0,5 (4,6 bar di lettura).
stamattina (dopo 16 ore) stava a 4,1 bar.
riguardo la poca esperienza dico che nessuno nasce imparato ma con un po di testa e di impegno credo che si possa fare tutto o quasi.
due settimane fa ho fatto un prolungamento di una linea esistente in ppr collegando un rubinetto.
ad ora, dopo 2 settimane ancora non perde; credo che sia andato a buon fine;
ci sto prendendo gusto.
comunque spero sempre in dei consigli da chi è piu esperto di me.
grazie.
la pressione è scesa NON a 0,5 ma DI 0,5 (4,6 bar di lettura).
stamattina (dopo 16 ore) stava a 4,1 bar.
riguardo la poca esperienza dico che nessuno nasce imparato ma con un po di testa e di impegno credo che si possa fare tutto o quasi.
due settimane fa ho fatto un prolungamento di una linea esistente in ppr collegando un rubinetto.
ad ora, dopo 2 settimane ancora non perde; credo che sia andato a buon fine;
ci sto prendendo gusto.
comunque spero sempre in dei consigli da chi è piu esperto di me.
grazie.
ciao, raccorda un niples 1 te 1 valvola, sul te raccorda un manometro metti in pressione chiudi la valvola e metti un tappo sulla femmina della valvola dove prima avevi messo l'innesto per il compressore, bagna i raccordi con acqua saponata per vedere se le guarnizioni a canapa o teflon che hai fatto e poi guarda se il manometro ha de cali di pressione ciao
-
gabriele60
- Messaggi: 651
- Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am
Ciao
io avrei provato ad acqua, ora c'è certamente una piccola perdita, probabilmente sarà nei raccordi di prova, vedi come detto sopra se con acqua e sapone trovi qualcosa, ma se lasci attaccato i tubi del compressore e non metti TE manometro e tappo staccati, difficile la prova tenga.
i valori di prova sono semplici, anche se la provi ad 1 bar la pressione NON deve calare, per la precisione calerà un pochino la notte ad abbassamento di temperatura ma il giorno dopo deve ritornare uguale.
io avrei provato ad acqua, ora c'è certamente una piccola perdita, probabilmente sarà nei raccordi di prova, vedi come detto sopra se con acqua e sapone trovi qualcosa, ma se lasci attaccato i tubi del compressore e non metti TE manometro e tappo staccati, difficile la prova tenga.
i valori di prova sono semplici, anche se la provi ad 1 bar la pressione NON deve calare, per la precisione calerà un pochino la notte ad abbassamento di temperatura ma il giorno dopo deve ritornare uguale.
cerco di fare il possibile...
-
gabriele60
- Messaggi: 651
- Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am
Ciao
non capisco bene cosa intendi per femmina filettata e quale particolare problema ci sia, se è un manicotto prendi un giratubi (non piccolo ) tieni fermo il manicotto e con un altra chiave avviti il tappo, mi sembra una cosa elementare, o forse per femmina filettata intendi una riduzione, se proprio è una cosa cosi particolare prova a mettere una foto.
non capisco bene cosa intendi per femmina filettata e quale particolare problema ci sia, se è un manicotto prendi un giratubi (non piccolo ) tieni fermo il manicotto e con un altra chiave avviti il tappo, mi sembra una cosa elementare, o forse per femmina filettata intendi una riduzione, se proprio è una cosa cosi particolare prova a mettere una foto.
cerco di fare il possibile...
si..scusami...
si chiama raccordo filettato femmina.
il dubbio che ho sta nel fatto che siccome il raccordo filettato femmina è in ppr (polimero) se lo tengo fermo con una giratubbi di ferro non rischio di rovinarlo?
con la mia inesperienza ho avvolto il raccordo filettato femmina con una stoffa doppia di asciugamani e lo tenuta ferma con una giratubbi mentr con una chiave inglese avvitavo il maschio.
grazie delle risposte.
si chiama raccordo filettato femmina.
il dubbio che ho sta nel fatto che siccome il raccordo filettato femmina è in ppr (polimero) se lo tengo fermo con una giratubbi di ferro non rischio di rovinarlo?
con la mia inesperienza ho avvolto il raccordo filettato femmina con una stoffa doppia di asciugamani e lo tenuta ferma con una giratubbi mentr con una chiave inglese avvitavo il maschio.
grazie delle risposte.
-
gabriele60
- Messaggi: 651
- Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am
Ciao,
sto facendo la prova del terzo tubo.
Ho fatto piu o meno come mi hai detto tu.
ho raccordato una tee con manemetro, valvola per innesto rapido femmina da compressore, e aggancio al tubo da provare.
ho caricato con compressore e poi ho staccato.
praticamente in 24 ore la lancetta non si è mossa per niente dal valore impostato.
sinceramente ho presunto che dopo 24 che la lancetta non si sposta è molto probabile che la perdita non ci sia e mi sono permesso di non aspettare 48 ore come tu mi hai consigliato.
se ho fatto proprio male a non aspettare 48 ore dimmelo, ma fammi capire perche.
cosi sono passato agli altri tubi.
grazie mille comunque
sto facendo la prova del terzo tubo.
Ho fatto piu o meno come mi hai detto tu.
ho raccordato una tee con manemetro, valvola per innesto rapido femmina da compressore, e aggancio al tubo da provare.
ho caricato con compressore e poi ho staccato.
praticamente in 24 ore la lancetta non si è mossa per niente dal valore impostato.
sinceramente ho presunto che dopo 24 che la lancetta non si sposta è molto probabile che la perdita non ci sia e mi sono permesso di non aspettare 48 ore come tu mi hai consigliato.
se ho fatto proprio male a non aspettare 48 ore dimmelo, ma fammi capire perche.
cosi sono passato agli altri tubi.
grazie mille comunque