magnetotermico che salta
-
mazzottino
- Messaggi: 12
- Iscritto il: dom 24 feb 2008 9:42 am
magnetotermico che salta
salve a tutti
mi succede questo
da un po di tempo mi salta il magnetotermico di casa,.il problema è che lo fa random senza alcun motivo individuabile,
e successo varie volte qualche settimana fa poi per un po niente ora lo fa di nuovo
ho fatto prove staccando a turno vari elettrodomestici ma nn sono riuscito a capire granche
gli apparecchi che mi fanno sospettare sono frigorifero e caldaia visto che partono e si fermano in automatico ma non so come controllare per avere la certezza sul colpevole
il magnetotermico e gewiss GW 94612 e ha ormai 12 anni
può anche essere colpa sua?
grazie
andrea
mi succede questo
da un po di tempo mi salta il magnetotermico di casa,.il problema è che lo fa random senza alcun motivo individuabile,
e successo varie volte qualche settimana fa poi per un po niente ora lo fa di nuovo
ho fatto prove staccando a turno vari elettrodomestici ma nn sono riuscito a capire granche
gli apparecchi che mi fanno sospettare sono frigorifero e caldaia visto che partono e si fermano in automatico ma non so come controllare per avere la certezza sul colpevole
il magnetotermico e gewiss GW 94612 e ha ormai 12 anni
può anche essere colpa sua?
grazie
andrea
Ma è anche salvavita o è solo magnetotermico ,te lo chiedo perchè il magnetotermico scatta per sovraccarico o per corto circuito ,mentre il salvavita magnetotermico scatta anche per dispersione ed in genere è proprio questa seconda che provoca interruzioni come il tuo caso.
puoi dirci le caratteristiche di questo interruttore.
:
puoi dirci le caratteristiche di questo interruttore.
ciao
è un differenziale:da qualche parte hai una dispersione verso terra.
La prova corretta sarebbe attaccare gli elettrodomestici uno per volta, ed
inizierei con quelli che hanno a che fare con l' acqua: lavatrice, lavastoviglie,
scaldabagno, etc... In questi casi non e' sempre facile trovare il problema.
Es: se ho una fase scoperta sul forno elettrico e lo chassis non e' a terra il
differenziale non scatta ogni volta che lo accendo, ma per esempio solo
quando lo accendo e poi tocco una parte metallica. L' impianto di terra in
questi casi, se ben fatto agevola e non di poco il lavoro in quanto fa' saltare
immediatamente il salvavita.
Angelo
è un differenziale:da qualche parte hai una dispersione verso terra.
La prova corretta sarebbe attaccare gli elettrodomestici uno per volta, ed
inizierei con quelli che hanno a che fare con l' acqua: lavatrice, lavastoviglie,
scaldabagno, etc... In questi casi non e' sempre facile trovare il problema.
Es: se ho una fase scoperta sul forno elettrico e lo chassis non e' a terra il
differenziale non scatta ogni volta che lo accendo, ma per esempio solo
quando lo accendo e poi tocco una parte metallica. L' impianto di terra in
questi casi, se ben fatto agevola e non di poco il lavoro in quanto fa' saltare
immediatamente il salvavita.
Angelo
-
Fhisherman
- Messaggi: 725
- Iscritto il: mar 16 giu 2009 7:21 pm
- Località: Roma
Nel tuo appartamento ci sono lampade esterne sui balconi o nel giardino? Hai la caldaia o la lavatrice esterni? Nell'impianto elettrico di casa è allacciata anche l'illuminazione /presa elettrica di una eventuale cantina? Potrebbero essere potenziali punti sottoposti a condensa o umidità ed a conseguente dispersione verso terra.
Proviamoci,piu' che rompersi non può!!!
sono d'accordo con le prove
suggerite da Angelo e sulla verifica per dispersione, avendo un int. differenziale
Luca
-
mazzottino
- Messaggi: 12
- Iscritto il: dom 24 feb 2008 9:42 am