Pagina 2 di 2

Inviato: ven 18 apr 2014 5:50 pm
da nerir
Di seguito il link per le foto con la risoluzione richiesta:

Immagine

nerir

Inviato: ven 18 apr 2014 7:09 pm
da dalmos
lascia stare i termostati e la pompa concentrati sulla elettrovalvola che sta in basso sul lato comandi di colore lavagna ,
controlla se quando premi il pulsante del ferro arrivi la 22o v ai suoi capi
Poi in caso positivo , togli i fili ai suoi capi e controlla la continuità
,in caso sia isolata ( APERTA ) puoi sostituire solo la bobina.
in caso positivo la puoi smontare e provare a decalcificarla.
ma prova e poi ti dico come fare.

ciao

Inviato: mar 22 apr 2014 12:27 pm
da nerir
Ciao,
ho controllato la continuità della bobina e risulta aperta. Ora provo a smontarla. Per chiarezza, devo solo svitare il dado da 13mm posto sull'estremità del corpo della valvola di color lavagna o svitare la parte metallica color ottone montata direttamente nella caldaia? Tu hai idea di quanto possa costare?
Grazie

Inviato: mar 22 apr 2014 2:49 pm
da dalmos
Se aperta , smonta il dado soltanto.

costa sui 5 €
Ciao

Inviato: mar 22 apr 2014 7:16 pm
da nerir
dalmos ha scritto:Se aperta , smonta il dado soltanto.

costa sui 5 €

Ciao
L'ho smontata e ne ho acquistata una nuova al costo di 8 euro. Ho rimontato tutto e provato. FUNZIONA!!!!

Grazie molte per l'aiuto e complimenti!

Ti auguro una buona serata.
Ciao

Inviato: mar 22 apr 2014 9:22 pm
da dalmos
Mi fa molto piacere che hai risolto. :D
ciao