Pagina 2 di 3

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 1:59 pm
da Mike1990
Continui ha dirmi di lasciare perdere, invece di darmi la soluzione per farlo nella maniera giusta.
Spiegami almeno perché secondo te non si può fare.

Prima in quella cassetta avevo attaccato due prese, in una presa avevo attaccato una luce con l’interruttore nell’altra la ciabatta per le altre spine. Vorrei fare la stessa cosa ma allacciandomi direttamente alla corrente invece che alle spine.


Immagine

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 2:57 pm
da Mike1990
giovanni ha scritto:Gli interruttori a levetta sono tutti per la bassa tensione (12-24volt), se ci attacchi la 220V rischi la pelle.

sull’interruttore ce scritto 250v~
Cosa vuol dire? Che significato ha questa scritta?
Immagine

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 3:01 pm
da roby
La soluzione giusta?
Ma se parli di massa, positivo, negativo, non sai cos'è un magnetotermico, non sai cos'è un sezionamento di un filo, vuoi usare interruttori a levetta da banco.

Come pretendi che qualcuno ti possa aiutare? Io non lo faccio per due ragioni:
1) perché non voglio metterti a rischio;
2) perché ci metteremo dei giorni interi a capirci, col risultato di aver fatto un lavoro raffazzonato.

Aiutare nel fai da te ha senso se entrambi gli interlocutori sanno di cosa parlano, altrimenti ci si rivolge ad un professionista.
Io mi defilo.
Ciao

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 7:15 pm
da Mike1990
roby ha scritto:La soluzione giusta?
Ma se parli di massa, positivo, negativo, non sai cos'è un magnetotermico, non sai cos'è un sezionamento di un filo, vuoi usare interruttori a levetta da banco.

Come pretendi che qualcuno ti possa aiutare? Io non lo faccio per due ragioni:
1) perché non voglio metterti a rischio;
2) perché ci metteremo dei giorni interi a capirci, col risultato di aver fatto un lavoro raffazzonato.

Aiutare nel fai da te ha senso se entrambi gli interlocutori sanno di cosa parlano, altrimenti ci si rivolge ad un professionista.
Io mi defilo.
Ciao
Va bene, capisco perfettamente. Mi arrangerò come ho sempre fatto. Ciao

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 8:11 pm
da Mike1990
roby ha scritto:La soluzione giusta?
Ma se parli di massa, positivo, negativo


Scusami ma come li identifichi te ?
Io so che Ogni spina elettrica ha un filo giallo-verde, che rappresenta la terra, (la massa ha lo stesso colore)il filo celeste che è neutro(che è negativo) e un terzo filo che può essere rosso, nero o talvolta anche marrone come nel mio caso, che fa da conduttore di corrente( che è positivo)

Il magnetotermico come lo chiami tu, io lo sempre identificato come quadro eletrico,che in casa mia quando tocco fili lo stacco sempre per non rischiare, se salta la corrente vuol dire che qualcosa non è andato nel verso giusto, se non salta stacco nuovamente per fare il cablaggio o come lo vuoi chiamare, per bene.
Ripeto non sono un professionista. Questo è quello che ho imparata

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: ven 05 ago 2022 10:25 pm
da Red Max
Fai confusione con la corrente continua, magari solo è un discorso di terminologia, comunque piuttosto grave.
C'è il rischio di pericolose incomprensioni (oltre a quello di folgorarsi o provocare un incendio)
Si potrebbe aprire un dibattito sul fatto che gli impianti elettrici devono essere a regola d'arte e secondo le normative e realizzati da personale qualificato, ma poi i materiali sono in libera vendita incoraggiando il fai da te.
Ti consiglio di informarti su come è fatto un impianto elettrico, perché anche se sembra facile nulla è lasciato al caso, terminologia inclusa.
Fare una derivazione per una presa comandata partendo da una linea delle luci è sbagliato perché dal centralino in ingresso dovresti avere due linee separate una per le luci e l'altra per la forza motrice FM (le prese) in modo da poter togliere corrente alle luci ma non alle prese e viceversa.
Ti troveresti invece la tensione sulle prese quando l'interruttore della FM è spento.
Inoltre la sezione dei cavi deve essere adeguata alla corrente, solitamente per le luci tirano cavi da 1.5mm quadrati, per le prese da 2.5 mm quadrati.
Questo per evitare pericolosi surriscaldamenti dei cavi.
Magari alla presa attacchi un condizionatore sovraccaricando la linea che prima alimentava solo un lampadario.
E poi bisogna vedere se il tuo impianto è a norma o meno perché in giro per le case si trova di tutto e di più (io ho trovato prese cablate con fili di sezione inferiore a 1 mm quadrato, magari un tuo vicino di casa ti chiama a cambiargli una presa ecc... sono cose che bisogna sapere...)
Però ripeto se l'argomento ti interessa in rete trovi tutte le informazioni che vuoi, e in base alla mia esperienza è veramente difficile trovare un elettricista quindi a volte arrangiarsi è una necessità.

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: sab 06 ago 2022 10:35 am
da scossa
Mike1990 ha scritto:Continui ha dirmi di lasciare perdere, invece di darmi la soluzione per farlo nella maniera giusta.
Prima devi conoscere (studiare) almeno le basi: guida-tecnica_per_l_impianto_elettrico.

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: sab 06 ago 2022 6:53 pm
da Mike1990
Red Max ha scritto:Fai confusione con la corrente continua, magari solo è un discorso di terminologia, comunque piuttosto grave.
C'è il rischio di pericolose incomprensioni (oltre a quello di folgorarsi o provocare un incendio)
Si potrebbe aprire un dibattito sul fatto che gli impianti elettrici devono essere a regola d'arte e secondo le normative e realizzati da personale qualificato, ma poi i materiali sono in libera vendita incoraggiando il fai da te.
Ti consiglio di informarti su come è fatto un impianto elettrico, perché anche se sembra facile nulla è lasciato al caso, terminologia inclusa.


1)Fare una derivazione per una presa comandata partendo da una linea delle luci è sbagliato perché dal centralino in ingresso dovresti avere due linee separate una per le luci e l'altra per la forza motrice FM (le prese) in modo da poter togliere corrente alle luci ma non alle prese e viceversa.
Ti troveresti invece la tensione sulle prese quando l'interruttore della FM è spento.



2)Inoltre la sezione dei cavi deve essere adeguata alla corrente, solitamente per le luci tirano cavi da 1.5mm quadrati, per le prese da 2.5 mm quadrati.
Questo per evitare pericolosi surriscaldamenti dei cavi.
Magari alla presa attacchi un condizionatore sovraccaricando la linea che prima alimentava solo un lampadario.



3)E poi bisogna vedere se il tuo impianto è a norma o meno perché in giro per le case si trova di tutto e di più (io ho trovato prese cablate con fili di sezione inferiore a 1 mm quadrato,


4)magari un tuo vicino di casa ti chiama a cambiargli una presa ecc... sono cose che bisogna sapere...)


5)Però ripeto se l'argomento ti interessa in rete trovi tutte le informazioni che vuoi, e in base alla mia esperienza è veramente difficile trovare un elettricista quindi a volte arrangiarsi è una necessità.

1) non ho mai detto che mi sarei allacciato alla luce, ma alla presa

2) ho già comprato quelli da 2.5 per collegare le prese e fare i ponti tra le prese ( anche sui ponti vorrei dei chiarimenti se possibile)

3) qua ho tutta la sicurezza per dirvi che il mio impianto non sia ha norma, ma non per colpa mia.

4) le mani negli impianti degli altri non c’è le metto

5) si purtroppo mi devo arrangiare, non mi posso permettere un elettricista.

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: dom 07 ago 2022 6:43 pm
da Mike1990
Spero si capisca qualcosa di quello che voglio fare. : Chessygrin :

Vorrei sapere se posso collegare il filo neutro all'ultima presa per poi allacciarlo alla luce, ho devo per forza fare un ponte (ho come l’ho chiamate) come si vede nello schema ha colori?

Immagine

Immagine

Questo sono le prese
Ho provato l’ultima presa collegata e funziona, la colla ha caldo e per tenere ferme le prese , perché poi andrò a mettere della schiuma poliuretanica dentro la cassetta chiusa cosi da isolare e in più mi garantisce che le prese col tempo non si spostino.

Immagine


I fili passeranno tutti dentro i tubi in pvc

Immagine

Gli interruttori li metterò sulla prima tavola di legno nell’immagine sopra sempre dentro la cassettina
Questo nella foto in basso è il tubo che che porterà i fili della luce

Immagine

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: dom 07 ago 2022 9:35 pm
da mariobrossh
Lo puoi collegare dove vuoi, resta il fatto
che stai collegando delle luci alla linea prese e questo non è a norma

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: dom 07 ago 2022 10:52 pm
da Mike1990
Cosa intendi a norma?

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: dom 07 ago 2022 10:56 pm
da Mike1990
Come posso collegare tre luci nella stanza, senza toccare la luce del soffitto principale?

Dovrei fare cosi? Non so se riuscite ha capire il disegno, comunque se le tre luci le collego alla luce del soffitto come posso spegnere individualmente le tre luci senza spegnere o accendere quella principale?

Immagine

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: lun 08 ago 2022 6:49 am
da mariobrossh
Mike1990 ha scritto:Cosa intendi a norma?
a norma di legge la quale prevede che gli impianti "domestici" siano
divisi in una linea per le prese ed una per le luci comandate da singoli
interruttori di sezionamento differenziali (salvavita)

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: lun 08 ago 2022 6:56 am
da mariobrossh
Mike1990 ha scritto:Come posso collegare tre luci nella stanza, senza toccare la luce del soffitto principale?

Dovrei fare cosi? Non so se riuscite ha capire il disegno, comunque se le tre luci le collego alla luce del soffitto come posso spegnere individualmente le tre luci senza spegnere o accendere quella principale?
non si può fare a meno di rifare tutto l'impianto che comanda la luce del soffitto ed installando un relè

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Inviato: lun 08 ago 2022 10:21 am
da Mike1990
Se faccio com’era prima?
Solo che prima cera una ciabatta alla presa di sinistra mentre ora vorrei collegare le prese che ho fatto, e dovrei attaccarle ad una spina. È possibile?

Immagine

mentre alla presa di destra attaccherei le 3 luci con 3 interruttori e ovviamente spina

Immagine