Pagina 3 di 5

Inviato: dom 07 dic 2008 7:38 pm
da Siryl
No infatti, anche perchè se tutto è sempre stato così. E prima funzionava non è colpa dei fili come son messi.
Che schifezza di impianto dhe=_=

Inviato: dom 07 dic 2008 7:40 pm
da ichnos
se non sappiamo se è quello che alimentaa le stanze dove hai il problema non possiamo andare avanti, procurati una pila stacca il contatore generale quello dell'enel, stacca l'interruttore nero, riattacca il contatore generale e controlla quanto detto prima, NON TOCCARE FILI QUELL' IMPIANTO E DA PAZZIIIIII

Inviato: dom 07 dic 2008 7:48 pm
da Siryl
Fatto, l'interruttore nero è staccato la corrente passa, il frigo va, quindi non capisco che cacchio comandi quel coso, sinceramente>_>

Inviato: dom 07 dic 2008 7:53 pm
da allex
Potrebbe essere per un'autoclave (hai un pozzo forse?)o per qualche altro locale(cantina), anche se vedo sembri una piattina.... quindi escludo la pompa autoclave.
Dentro la scatola che hai smontato inizialmente non si trovano, anche solo di passaggio (cioè entra-esci) altri fili?
Secondo me ne hai tirato qualcuno, senza volerlo, che potrebbe essersi staccato anche dalla presa di un'altra cassettina(nella stanza accanto).

Inviato: dom 07 dic 2008 7:57 pm
da Siryl
Ho una cantina, ma è un condomio quindi credo che sia gestita da il contatore condominiale, ho smontato la presa prima che porta i fili a quella che avevo smontato.
I fili sono apposto è proprio su quella che faccio i test.

Inviato: dom 07 dic 2008 8:02 pm
da ichnos
CIAO adesso abbiamo un imputato in meno ti consiglio di controllare bene tutte le operazioni che hai svolto per montare quella presa aggiuntiva, se come citato da allex hai involontariamnete tirato e quindi staccato un filo da un'altra presa o scatola di derivazione ( visto il macello di fili che hai nel contatore non è da escludere che qualcuno abbia serrato male qualche morsetto) come non è da esculdere che si si rovinato il salvavita e quindi escluda il neutro ma senza tester :oops: come direbbe Fantozzi ci facci sapere

Inviato: dom 07 dic 2008 8:05 pm
da Siryl
Escluderei il filo tirato perchè sennò sarebbe staccato dall'interruttore precedente.
A sto punto potrebbe essere il salvavita, ci sono segni da cui potrei capirlo?

Inviato: dom 07 dic 2008 8:10 pm
da allex
stacca il filo blu da un morsetto e lo colleghi direttamente sull' altro, poi prova a vedere se si accendono le luci.

Inviato: dom 07 dic 2008 8:15 pm
da Siryl
Ok da dove lo posso staccare e ataccare?
Il salvavita è quello + grosso giusto?
Quindi lo stacco da sopra e lo attacco al blu sotto?

Inviato: dom 07 dic 2008 8:19 pm
da ichnos
al tempo ti faccio uno schemino e poi provi

Inviato: dom 07 dic 2008 8:24 pm
da Siryl
Ti ringrazio, solo perchè non vorrei capire male, che poi faccio esplodere casaXD

Inviato: dom 07 dic 2008 8:35 pm
da ichnos
STACCA PRIMA IL CONTATORE GENERALE!!!!!!!!!!
utilizza una pila per farti luce
Immagine
devi spostare i fili bianchi del contatore se non va così aspetta a domani con la luce del sole si lavora meglio, attendo notizie, NON FARE MANOVRE AZZARDATE LA CORRENTE E' UN PERICOLO IN AGGUATO!

Inviato: dom 07 dic 2008 8:41 pm
da Siryl
Ho capito!
Va bene l'ordine del filo grigio e quello bianco?
Li attacco al salvavita così come sono attaccati all'altro interruttore?

Inviato: dom 07 dic 2008 8:43 pm
da ichnos
SI PERO DEVI TOGLIERE QUELLO BLU E QUELLO MARRONE CHE CI SONO ADESSO ( SOLO DALLA PARTE ALTA )

Inviato: dom 07 dic 2008 8:45 pm
da Siryl
Si si quello ho capito devo escludere del tutto l'interruttore piccolo:P