Pagina 4 di 4

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: mer 07 ott 2026 11:28 am
da ermanno75
questo deviatore accende la luce dello sgabuzzino. Ho inserito il cacciavite cercafase e si accende su tutti i fili sia bianco che nero che marrone. Non so se dovevo postare il cacciavite solo sulle viti o sui fili internamente.

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: mer 07 ott 2026 12:29 pm
da mariobrossh
ma perché mettere un deviatore in uno sgabuzzino per giunta con tre fili ?
forse ti riferisci a quello di destra con due fili ?

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: mer 07 ott 2026 12:53 pm
da ENRICO51
Hai la possibilità di controllare i fili che arrivano al lampadario?

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: mer 07 ott 2026 1:47 pm
da gbell
Questo thread sembra più la settimana enigmistica che un quesito di elettricità : WallBash : .
Sembra che si faccia a posta a dare le informazioni con il contagocce. : Andry :

Ermanno75: confermi che hai 3 (TRE) punti di accensione di un unico (SOLO UNO) punto luce?
Se Sì, devi seguire lo schema che ti è stato dato: con 2 (DUE) deviatori e 1 (UN) invertitore.
Se vuoi, posta in modo chiaro le foto dei 3 (TRE) punti di comando, con la loro configurazione ATTUALE.

Butta via il cerca fase e segui lo schema, aiutandoti con un multimetro in modalità continuità e SENZA corrente (=ABBASSA IL CONTATORE) :shocked2: .
Ad intuito, come ti è stato detto, ad un deviatore dovresti avere 2 cavi bianchi e all'altro deviatore 2 cavi grigi (MA NON È DETTO, come già qualcuno ha suggerito!)

NON hai risposto alle domande che ti ho fatto qualche post fa. Puoi farlo? o continuiamo a girare cavi e frutti a caso finché funziona?

Saluti

Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende

Inviato: mer 07 ott 2026 7:30 pm
da ENRICO51
A questo punto io farei questa prova: Stacca la corrente, stacca i due fili grigi dall'invertitore e uniscili tra di loro, metti il tester in continuità e metti i puntali sui fili bianchi dell'ultimo deviatore.
Immagine