problema caldaia ici solar 120 se
Inviato: mar 01 apr 2008 9:03 am
Buongiorno,
ho un problema con questa caldaia, vi descrivo la cronostoria:
dopo la pulizia come da contratto ha cominciato a darmi proplemi
,
inizialmente pensavo che fosse una perdita in qualche radiatore o tubo o altro dell'impianto, ma il problema non era quello, perchè 3 gg dopo la pulizia :evil: , alzandomi alla mattina sento i caloriferi freddi, ma vedo il termostato con l'indicazione di caldaia partita, dopo 10 minuti sento i caloriferi ancora freddi, allora esco sul balcone e sento la caldaia che continua a ricevere inpulsi di partenza ma non parte, controllo la pressione del circuito e vedo che è a 0 bar, ricarico portandola a 1,5 come da manuale, ma la caldaia non parte, chiamo l'assistenza che dopo quasi due ore di prove cambiano la scheda controllo, e la caldaia riparte........€.160,00, spiego loro il problema rinvenuto, ma dicono di non preoccuparsi, perchè la caldaia ha una valvola di sicurezza che scarica l'impianto
Dopo 24 ore, controllo la pressione e noto che è scesa a 1 bar, ricarico, e dopo altre 24 ore, e scesa ancora a meno di 1 e ricarico ancora. (nell'impianto nessuna traccia di aria)
Oggi, sento gocciolare sotto la caldaia mentre è in funzione e guardando bene noto che esce dalla valvola di sicurezza, in quanto la pressione in esercizio è salita a 3,5 - 3,8 e dopo qualche secondo la valvola si è aperta ancora di più scaricando parecchia acqua e abbassando la pressione a 3 bar, a caldaia ferma e fredda la pressione e scesa ancora sotto 1 bar.
Cosa potrebbe essere? potrebbe essere il vaso d'espansione? se si, e facile reperirlo e sostituirlo in questa caldaia? non mi fido del centro assistenza e quindi prima di chiamarlo vorrei avere qualche parere da chi più esperto.
Grazie.
ho un problema con questa caldaia, vi descrivo la cronostoria:
dopo la pulizia come da contratto ha cominciato a darmi proplemi
inizialmente pensavo che fosse una perdita in qualche radiatore o tubo o altro dell'impianto, ma il problema non era quello, perchè 3 gg dopo la pulizia :evil: , alzandomi alla mattina sento i caloriferi freddi, ma vedo il termostato con l'indicazione di caldaia partita, dopo 10 minuti sento i caloriferi ancora freddi, allora esco sul balcone e sento la caldaia che continua a ricevere inpulsi di partenza ma non parte, controllo la pressione del circuito e vedo che è a 0 bar, ricarico portandola a 1,5 come da manuale, ma la caldaia non parte, chiamo l'assistenza che dopo quasi due ore di prove cambiano la scheda controllo, e la caldaia riparte........€.160,00, spiego loro il problema rinvenuto, ma dicono di non preoccuparsi, perchè la caldaia ha una valvola di sicurezza che scarica l'impianto
Dopo 24 ore, controllo la pressione e noto che è scesa a 1 bar, ricarico, e dopo altre 24 ore, e scesa ancora a meno di 1 e ricarico ancora. (nell'impianto nessuna traccia di aria)
Oggi, sento gocciolare sotto la caldaia mentre è in funzione e guardando bene noto che esce dalla valvola di sicurezza, in quanto la pressione in esercizio è salita a 3,5 - 3,8 e dopo qualche secondo la valvola si è aperta ancora di più scaricando parecchia acqua e abbassando la pressione a 3 bar, a caldaia ferma e fredda la pressione e scesa ancora sotto 1 bar.
Cosa potrebbe essere? potrebbe essere il vaso d'espansione? se si, e facile reperirlo e sostituirlo in questa caldaia? non mi fido del centro assistenza e quindi prima di chiamarlo vorrei avere qualche parere da chi più esperto.
Grazie.