Effetti dei fulmini sull'impianto elettrico

Inviato: mar 14 ago 2018 3:47 pm
da giovanni
Stanotte cadevano dei fulmini a mitraglia che fuori si illuminava a giorno. Risultato: sono saltati molti magnetotermici
dell''autoclave e nessuno differenziale. In più la lampadina della stanza dell'autoclave (condominiale) è scoppiata (da spenta).
In casa mia ho sempre dato per scontato che saltasse il differenziale generale... e da quando ne ho messo uno a riarmo
automatico, mai più avuto problemi.
Per cui le domande sono: è più normale che saldi il differenziale o il magnetotermico? E come fa una lampadina
a esplodere (da spenta) con un temporale? Oppure è stata solo una coincidenza, e sarebbe scoppiata comunque?
: Thanks :

Re: Effetti dei fulmini sull'impianto elettrico

Inviato: mar 14 ago 2018 4:22 pm
da roby
Sia il magnetotermico che il differenziale non sono fatti per proteggere l'impianto dai fulmini (parliamo di migliaia di Volt). Per star sicuri bisogna mettere prima del quadro elettrico uno scaricatore di sovratensioni.

Re: Effetti dei fulmini sull'impianto elettrico

Inviato: mar 14 ago 2018 7:48 pm
da giovanni
Ok, parliamo di questo scaricatore di tensioni. Se stanotte ci fosse stato cosa sarebbe successo? Puoi spiegare un po come funziona?

Re: Effetti dei fulmini sull'impianto elettrico

Inviato: mer 15 ago 2018 9:05 am
da giovanni
Rimanendo nell'argomento degli effetti del fulmine: ieri sera, nonostante avessi riarmato tutti i megnetotermici saltati,
il condominio era al buio. Per fare un po di luce ho messo il commutatore generale a manuale e almeno una parte si è acceso.
Ma per l'altra, rimasta al buio, non sono riuscito a fare niente. Di sicuro è saltato il relè del crepuscolare sul quadro, perché non
dava segni di vita ed era tutto spento. Però, anche se fosse stato quello, non basta a spiegare perché in manuale una parte
fosse al buio. Di solito, nelle manutenzioni fatte di giorno, si mette il commutatore da automatico a manuale e si accende tutto.
Quindi ho pensato che dipendesse dal magnetotermico che comanda quella zona... ma invece alla sua uscita dava corrente regolarmente.
Allora ho controllato i sezionatori di zona e, difatti, a quelli di quella zona non arrivava corrente.
Purtroppo i guai capitano sempre i giorni di festa, quando non si può chiamare l'elettricista. : Andry :
Ho fatto una foto del quadro relativa a quella zona, (il manetotermico è quello sulla dx) vediamo se qualcuno ci si raccapezza:
Immagine
Allora, come si vede dalla foto, ogni magnetotermico ha di fianco un relé e ho sentito che erano tutti calducci all'infuori di quello a dx
del magnetotermico che comanda la zona rimasta al buio.
Fra l'altro, in fondo a dx si vede anche l'orologio che comanda l'accensione di due faroni da 400W in facciata... e non vorrei che
quel relé si riferisse a questo. Comunque sia quando il commutatore è in manuale viene bypassato tutto, per cui non ci dovrebbe entrare niente.
Però il commutatore di certo non può bypassare il relé del magnetotermico, se fosse guasto. E che lo sia è dimostrato dal fatto che rimane freddo.
Chi mi spiega come funziona l'impianto? Siccome ho visto che questi relé non tutti i magnetotermici ce l'hanno, mi chiedo se il responsabile
della mancata accensione di quella zona sia veramente lui.
Pendo dalle vostre labbra. Se servono altre foto non fate riguardi. : Sad : :( : Blink :