Pagina 1 di 1

Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: gio 18 gen 2024 9:01 am
da muttley
Ciao a tutti,
mi sono accorto che molto probabilmente una delle due fotocellule del mio cancello automatico a volte non funziona, praticamente succede questa cosa il cancello si apre regolarmente ma a volte resta aperto.
Credo che siano le fotocellule perchè quando resta aperto passando la mano davanti alla fotocellula non si sente il "clik-clik" però se pulisco il vetro o tocco la fotocellula si torna a sentire il "clik-clik" e il cancello si chiude.
Vorrei sapere se posso fare altri controlli sulle fotocellule oppure se mi conviene cambiarle visto che sono un pò datate.
In caso dovessi cambiarle come faccio a sapere la tensione di alimentazione per comprare un modello compatibile?
Grazie a tutti

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: gio 18 gen 2024 9:25 am
da ENRICO51
Marca e modello della centralina.

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: gio 18 gen 2024 10:19 am
da muttley
Ho fatto questa foto, spero vada bene.
Grazie

https://ibb.co/wKwGRyk

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: ven 19 gen 2024 10:52 am
da ENRICO51
La barriera va a 24V e l'uscita va su FOT.
https://www.segema.net/2018/01/18/come- ... ure%20PHOT.

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: ven 19 gen 2024 5:25 pm
da muttley
Grazie mille per la risposta e per lo schema che mi hai allegato.
Quindi posso collegare una qualsiasi coppia di Fotocellule 12-24 V universali oppure ci sono problemi di compatibilità tra centrale e fotocellule?
Ad esempio questi 2 modelli potrebbero andare bene:
1- https://dieffematic.com/products/fotoce ... 784a&_ss=c

2- https://www.amazon.it/Came-806TF-0070-D ... 897&sr=8-6

Grazie e buon fine settimana

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: ven 19 gen 2024 6:56 pm
da ENRICO51
Quello è un modello da incasso, controlla che abbia le stesse misure di quella vecchia.

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: sab 20 gen 2024 10:11 am
da muttley
Si si quelle che sono montate ora sono da incasso quindi verificherò se il foro è compatibile con le misure di quelle che ho linkato altrimenti opterò per un modello a parete.

Mi interessava avere la certezza che andassero bene dal punto di vista della tensione di funzionamento, mi confermi che vanno bene?

Grazie per le risposte.

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: lun 22 gen 2024 11:16 am
da ENRICO51
Ok.

Re: Info tensione fotocellule cancello automatico

Inviato: ven 02 feb 2024 9:08 am
da muttley
grazie per la risposta.