Ho un impianto di riscaldamento a pavimento, ogni stanza è dotata di una sonda Vimar di temperatura domotica, il tutto collegato ad una caldaia ed una pompa di calore sterna.
Il fenomeno è questo: se lascio aperta una finestra in cucina (es. per aerare un po) la sonda vimar della cucina "sente" che la temperatura si abbassa: quando la temperatura è scesa sotto i 20 gradi che ho impostato si accende il riscaldamento nella cucina per riportare la temperatura sopra i 20 gradi.
La cosa stranissima è che il riscaldamento si accende anche nel bagno (porta e finestra chiusa), bagno dotato di una sua sonda.
Non succede il contrario: se lascio aperta la finestra del bagno la temperatura si abbassa nel bagno, la sonda del bagno sente l'abbassamento e parte giustamente il riscaldamento in bagno per riportare la temperatura ai 20 gradi impotati ma in cucnia non ho (correttamente) nessuna variazione.

Perchè? : WallBash :

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: sab 21 dic 2024 4:44 pm
da Capitan Farloc
Secondo me la valvola di zona relativa al bagno è bloccata ed è rimasta aperta.
Prova (se possibile) ad accendere solo la zona notte e verifica se anche in questo caso il bagno si scalda.

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: sab 21 dic 2024 7:40 pm
da federica60
Grazie Capitan Farloc

non credo...il pavimento del bagno è freddo, quando è acceso l'impianto nel bagno invece il pavimento diventa tiepidino....

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: sab 21 dic 2024 9:28 pm
da Capitan Farloc
Quindi, se ho capito bene, se apri una finestra nella zona notte, il pavimento della zona notte si riscalda mentre quello del bagno rimane freddo?

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: dom 22 dic 2024 8:57 am
da federica60
ESATTO!

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: dom 22 dic 2024 5:40 pm
da Capitan Farloc
Allora anche per me è un fenomeno inspiegabile :lol: :lol: :lol:

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: mar 07 gen 2025 7:36 am
da plcet
io non ne capisco molto (e tu giustamente dirai "e allora che parli a fare?" :lol: :lol: :lol: ) però volevo ragionare un pò, almeno per le mie conoscenze in materia..... il caso è questo:

- sonda cucina accesa per abbassamento di temperatura - bagno riscaldato;
- sonda bagno accesa per abbassamento di temperatura - cucina non riscaldata.

ora mi chiedo:

- il bagno si riscalda tutto o parzialmente?? non è che per caso qualche tubo è stato per errore fatto passare nel bagno?!?! che so, magari è stato fatto l' impianto senza i tramezzi??
- non so come si collegano le sonde al termostato, ma magari c'è stato qualche errore di collegamento??
- hai modo di leggere le temperature in tutti i punti sonda?? magari prova a far raffreddare la sonda in cucina ed in qualche modo riscaldare quello al bagno...ci sono dei relè autonomi per l' avviamento dell' impianto?? prova a sentire se "stacca"
Da qualche parte il mistero ci deve essere per forza :-D :-D

Re: fenomeno inspiegabile...o forse no?

Inviato: mar 09 set 2025 6:09 pm
da Lisuz
Forse l'impianto è "umano", presuppone cioè che le persone che frequentano la cucina abbiano bisogno del bagno, ma che chi ha bisogno del bagno, non abbia necessariamente bisogno della cucina o salotto : Smartass : :-D
A quanto pare il bagno è sempre caldo. :lol2: