Impianto elettrico esterno
Inviato: gio 26 mar 2009 10:39 pm
da cabrio206
salve devo fare un impianto elettrico per esteno dal contatore alla pompa del pozzo e per altri utensili volevo sapere che diametro di fili mi consigliate?
Inviato: gio 26 mar 2009 11:35 pm
da plcet
credo che un tripolare vada bene!!!!!

magari se trovi uno con filo più spesso sempre meglio, però credo sia sufficente, comunque aspetta i più esperti(credo ci siamo elettricisti sul forum), io sono autodidatta e faidate!

ciao
Inviato: gio 26 mar 2009 11:47 pm
da livio@
FG7 0,6/1 kV, (3x2,5 mm).

Inviato: ven 27 mar 2009 2:51 pm
da roby
Bisogna anche capire cosa si intende per impianto esterno e soprattutto "altri attrezzi". Inoltre andrebbe anche considerata la distanza dal contatore.
Ciaoooo
Inviato: ven 27 mar 2009 3:01 pm
da isex
Si deve considerare il carico e la distanza che sono necessari per calcolare la dimensione del cavo.
In linea di massima entro i 50 metri per 16 ampere potresti usare un 6 mm2. Considera che il cavo deve essere con guaina e che costa una cifra e che devi passarlo dentro delle protezione adeguate. Come diceva Roby bisogna conoscere di più.
Inviato: ven 27 mar 2009 4:57 pm
da cabrio206
allora: distanza dal contatore al pannello stagno 40 mt. poi da li altri 40 mt fino al pozzo che ha una pompa sommersa da 3 cv.
Inviato: ven 27 mar 2009 5:55 pm
da cabrio206
il contatore che mette l'enel..cmq grazie per i consigli
Inviato: ven 27 mar 2009 10:00 pm
da livio@
risposta intempestiva la mia; non ho 'pensato' alle distanze perché presumevo fosse nell'ordine di una decina di metri
Inviato: ven 27 mar 2009 10:50 pm
da cabrio206
quindi per andare bene un cavo fg7 da 4?