botta risposta termosifoni
Inviato: mar 03 nov 2009 4:30 pm
da hank
Ciao a tutti , premetto che ho usato un po' la funzione "cerca" senza risolvere i miei dubbi , quindi , sapendo di proporre argomenti probabilmente già affrontati spero mi perdonerete .
Ecco i miei quesiti :
1) lo sfiato dell'aria dai termosifoni si fa con caldaia accesa o spenta ?
2) lo sfiato di cui sopra si fa a termosifoni caldi o freddi ?
Ho un termo che non scalda mentre quello a fianco è caldo . Nella centralina che li comanda il tubo di andata è caldo mentre il ritorno è freddo . Ho provato a togliere molta acqua (circa 1'5 - 2 litri ) senza risultati . Devo insistere e togliere altra acqua finchè non esce la presunta bolla d'aria che crea il problema ???
Nb: nel termo freddo il tubo che esce dal muro è freddo (cioè non é un termo caldo per metà come succede di solito quando cìè aria .
Grazie a chi mi vorrà rispondere . Hank
Inviato: mer 04 nov 2009 4:45 pm
da Benito
allora lo spurgo dei radiatori se ce poka aria puoi farlo come vuoi ,limportante è che tieni sempre la caldai su di pressione ( 1,5 bar con acqua fredda )
x il problema del radiatore puoi fare una prova : chiudi il detentore del radiatore (di solito è quello basso ) chiudi la valvola ,sfiata lacqua dalla valvolina finche non esce quasi + nulla poi apri di kolpo la valvola e fai sfogare il radiatore. questa operazione falla ameno tre volte .
puo essere che ci sia una bolla daria da qualche parte e cosi controlli se arriva acqua calda dato che fa fatica a circolare .
dopo effettuato queste prove chiudi la valvolina riapri la valvola e il detentore e vedi se comincia a circolare .
P.S tieni controllata la pressione caldaia non deve scendere troppo mi raccomando .
Inviato: sab 07 nov 2009 9:16 am
da c.vinc
Ho quasi lo stesso problema, solamente che quando faccio lo sfiato, si inizia a riscaldare no il tubo dell'entrata dell' acqua ma quello dell'uscita,riscaldando poi il termoarredo, e nel momento in cui chiudo lo sfiato il termoarredo ritorna freddo.Cosa posso fare e perche accade ciò?
Grazie

Inviato: sab 07 nov 2009 3:26 pm
da Benito
chiudi il detentore ( cioè il tubo di ritorno ,quello + freddo ) e spurga facendo come o spiegato.
Inviato: dom 08 nov 2009 9:59 am
da hank
Ho effettuato l'operaznione indicata da Benito e ho risolto il problema .
Non ho sentito sfiatare aria in mezzo al flusso di acqua che usciva , tuttaviail termosifone scalda perfettatmente .
Grazie al forum di FaiDaTe ( e a Benito in particolare )
Andrea
Inviato: dom 08 nov 2009 11:31 am
da Benito
hank a volte non si sente sfiatare aria xke magari è una bolla microscopica ma che crea un sacco di problemi ,ma con questo sistema lo risolta quasi sempre, son contento che la vecchia scuola funziona vuol dire che mi anno insegnato bene .)))
Inviato: dom 08 nov 2009 7:08 pm
da manulele
Benito ha scritto:hank a volte non si sente sfiatare aria xke magari è una bolla microscopica ma che crea un sacco di problemi ,ma con questo sistema lo risolta quasi sempre, son contento che la vecchia scuola funziona vuol dire che mi anno insegnato bene .)))
Scusa se mi inserisco, sono nuovo del forum, hai ragione a dire che la vecchia scuola funziona....chi ha lavorato sui vecchi impianti riesce a risolvere molti problemi...
Inviato: sab 14 nov 2009 8:44 am
da c.vinc
Benito ha scritto:chiudi il detentore ( cioè il tubo di ritorno ,quello + freddo ) e spurga facendo come o spiegato.
Non succede nulla il termoarredo rimane sempre freddo, in compenso il tubo di entrata fino alla valvola termostatica si fà caldo;ho notato, come da istruzioni di "Benito", quando chiudo la valvola più il detentore dallo sfianto non esce acqua, rendendo difficile lo svuotamento del termoarredo (ricordo che l'impianto di riscaldamento è centralizzato. Aiuto!!!!! come posso fare è diventato il mistero dei misteri ? ci sarà una via di uscita.
Inviato: sab 14 nov 2009 8:50 am
da mariobrossh
a questo punto credo proprio che il termoarredo sia
parzialmente otturato
Inviato: sab 14 nov 2009 11:45 am
da c.vinc
c'è una soluzione?
Inviato: sab 14 nov 2009 3:03 pm
da Benito
vinc ma a che piano ti trovi del condominio ?
Mi sembra strano che se chiudi il detentore non esce quasi nulla, la cosa mi fa pensare che manchi acqua al'limpinato.
Inviato: lun 16 nov 2009 8:09 am
da c.vinc
Mi trovo al terzo piano. Ti assicuro che chiudendo il detentore e la valvola ed aprendo il rubinetto o valvola di sfiato non esce acqua zampillante. Come mai?
Inviato: lun 16 nov 2009 1:22 pm
da papi61
ciao hank
dimmi una cosa, non e' che il tuo termoarredo e' dotato di diaframma?
dimmi gli attacchi li ha tutti e due in basso? se e' cosi' prova a ruotarlo di 180 gradi ciao facci sapere oppure posta una foto
bayyyyyy