Aiuto: salta il differenziale delle luci giardino

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Aiuto: salta il differenziale delle luci giardino

Messaggio da giovanni »

Nel nostro giardino condominiale ci sono molti lampioncini tipo questo:
Immagine

Ora da alcuni giorni si verifica che (pur essendo stagione secca) salta il magnetotermico/differenziale, a significare che da qualche parte c'è un corto. Però è una cosa strana perché, dopo che è saltato, se si riarma rimane su anche per un ora e poi ristacca.
L'elettricista si sta diventando pazzo: per prima cosa a sostituito l'interruttore, ma il guasto persiste... Ha provato anche a staccare tutte le lampadine, ma niente... Viene perciò ventilata l'ipotesi che sia il cavo sottoterra che, magari, è stato danneggiato dai topi... ma il problema è sapere come/dove andare a cercare il punto del guasto. L'opzione di buttare all'aria tutto il giardino (1000 mq) per ora è esclusa, ma se vorremo arrivare a capo del problema alla fine dovremo rassegnarci!!

Anche volendo usare un metal detector c'è da dire che il cavo sarà interrato almeno mezzo metro... magari con uno di quelli professionali sofisticati.... E poi, comunque, servirebbe solo per fare la mappatura de suo passaggio, ma non risolverebbe il problema di trovare il punto del guasto. Oppure qualcosa ancora più sofisticato, tipo un rilevatore (magnetico?) che senta il punto/momento del cortocircuito...
:cry: :cry:

Insomma adesso gli esperti elettricisti, credo, che avranno pane per i loro denti... :D


Grazie
Giovanni
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

prima di tutto togliere tensione.
per prima cosa bisogna sapere se l'impianto è a zone o se è tutto in parallelo .
poi sezionare l'impianto ,in modo da ridurre velocemente i punti di verifica.
se l'illuminazione è tutta in parallelo ,avrà o dei pozzetti dove sono i collegamenti dei lampioni ,o i collegamenti stanno all'interno delle paline e così passano da una palina all'altra.
in questo caso basta aprire un lampioncino verso la zona centrale e
constatare se dalla palina salgono due cavi unipolari più un giallo verde o quattro cavi unipolari più due giallo verdi.

se la situazione si presenta come in quest'ultimo caso basta isolare i quattro cavi ,e ridare tensione per vedere quale parte del giardino non viene illuminata e aspettare se con quella zona illuminata il salvavita scatta.
se dovesse scattare si dovrà dividere ancora a metà il circuito incriminato.
e ripetere l'operazione.
poi si può fare anche una prova per la dispersione , senza tensione ,con il tester per ohm per mille.
si stacca il salvavita e si misura la dispersione con i due puntali del tester ,uno su un filo di terra e l'altro prima su un filo che esce dal salvavita per andare alle lampade e poi sull'altro filo.
una volta verificata la dispersione ,procedere alla sezionatura dell'impianto ,come ho citato in precedenza.

intanto se le verifiche che ho appena citato non sono fattibili, sarebbe gradito sapere come è stato concepito l'impianto.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

dalmos ha scritto:prima di tutto togliere tensione.
per prima cosa bisogna sapere se l'impianto è a zone o se è tutto in parallelo .
tutto i parallelo
sezionare l'impianto ,in modo da ridurre velocemente i punti di verifica.
se l'illuminazione è tutta in parallelo ,avrà o dei pozzetti dove sono i collegamenti dei lampioni ,o i collegamenti stanno all'interno delle paline e così passano da una palina all'altra.
la seconda che hai detto
in questo caso basta aprire un lampioncino verso la zona centrale e constatare se dalla palina salgono due cavi unipolari più un giallo verde o quattro cavi unipolari più due giallo verdi.
dalla palina salgono due cavi e terra. E il collegamento sulla dorsale avviene nel pozzetto di ogni lampione
la situazione si presenta come in quest'ultimo caso basta isolare i quattro cavi ,e ridare tensione per vedere quale parte del giardino non viene illuminata e aspettare se con quella zona illuminata il salvavita scatta.
si però credo che anche in questo caso il cavo principale possa essere sezionato ugualmente
dovesse scattare si dovrà dividere ancora a metà il circuito incriminato.
e ripetere l'operazione.
poi si può fare anche una prova per la dispersione , senza tensione ,con il tester per ohm per mille.
si stacca il salvavita e si misura la dispersione con i due puntali del tester ,uno su un filo di terra e l'altro prima su un filo che esce dal salvavita per andare alle lampade e poi sull'altro filo.
una volta verificata la dispersione ,procedere alla sezionatura dell'impianto ,come ho citato in precedenza.
se le verifiche che ho appena citato non sono fattibili, sarebbe gradito sapere come è stato concepito l'impianto.
Si credo che quelle che hai citato siano tutte prove che l'elettricista potrà/dovrà fare e difatti ci aveva accennato a qualcosa del genere... solo che considerando che è un area di più di 1000 mq con almeno 20 lampioncini ci ha avvertito che sarebbe stato un lavoro non indifferente. Per cui considerando la propensione alle spese del condominio stavamo appunto informandoci se poteva esistere una strada più indolore... :)

Comunque grazie dalmos, almeno adesso abbiamo una traccia da seguire fatta da un addetto ai lavori.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

se è come dici tu ,il guasto si trova subito ,sezionate e il guasto esce subito fuori. ;) poi trovato il guasto ,deciderete cosa fare .
può essere anche una cosa da nulla ,non siate pessimisti. :!:
Rispondi