Quel differenziale General Electric è identico al mio e probabilmente non hai nulla che non vada o di collegato male nel tuo impianto, è solo che la somma di micro dispersioni derivanti dal sempre maggior numero di componenti elettroniche, probabilmente supera la sua soglia di intervento.
La cosa ...
La ricerca ha trovato 31 risultati
- mar 02 mar 2021 2:47 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
- lun 01 mar 2021 1:03 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Altro grosso dubbio che ho: potrebbe essere a causa dello switch wireless che ho installato nella cassetta di derivazione dell’interruttore e di cui vi parlai tempo fa in questa discussione https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?f=3&t=16522
Potrei aver collegato io male i cavi e ...
Potrei aver collegato io male i cavi e ...
- lun 01 mar 2021 12:48 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Per me questa situazione è strana perché il salvavita scatta davvero all’improvviso e non nel preciso istante in cui accendo qualcosa (che di conseguenza sarebbe anche la causa...)
Un possibile indiziato potrebbe essere il compressore del frigo (non lo accendi tu ma parte in automatico ...
Un possibile indiziato potrebbe essere il compressore del frigo (non lo accendi tu ma parte in automatico ...
- dom 28 feb 2021 9:40 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Grazie per le risposte... contatterò l’elettricista e chiederò di fare questo intervento...
Dal punto di vista tecnico, indipendentemente da quale sia il circuito interessato, secondo voi è un problema dovuto all’impianto in se (è stato fatto di recente) oppure ad un elettrodomestico tra quelli ...
Dal punto di vista tecnico, indipendentemente da quale sia il circuito interessato, secondo voi è un problema dovuto all’impianto in se (è stato fatto di recente) oppure ad un elettrodomestico tra quelli ...
- dom 21 feb 2021 6:24 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Mi è appena ricapitato il problema che vi ho descritto.
Ho effettuato il test che mi avete consigliato: ho alzato il salvavita e poi un magnotetornico per volta. Il salvavita non é scattato più come sempre, quindi continuo a non sapere su quale circuito è presente l’eventuale problema... :(
Cosa ...
Ho effettuato il test che mi avete consigliato: ho alzato il salvavita e poi un magnotetornico per volta. Il salvavita non é scattato più come sempre, quindi continuo a non sapere su quale circuito è presente l’eventuale problema... :(
Cosa ...
- ven 19 feb 2021 8:17 am
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Grazie. Farò così appena succederà di nuovo
- gio 18 feb 2021 10:37 am
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
- mer 17 feb 2021 9:28 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Re: Salvavita scatta senza apparente motivo
Sull’interruttore è presente il tastino T. Credo che solo il salvavita ne sia dotato. Giusto?
- mer 17 feb 2021 8:52 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Salvavita scatta senza apparente motivo
- Risposte: 16
- Visite : 3070
Salvavita scatta senza apparente motivo
Buona sera tutti.
Devo porvi un quesito.
Di recente ho ristrutturato il mio appartamento e con esso ho rifatto l’intero impianto elettrico.
Dopo i lavori ho notato che il salvavita scatta all’improvviso e senza un apparente motivo. Non succede nel momento preciso in cui attacco uno specifico ...
Devo porvi un quesito.
Di recente ho ristrutturato il mio appartamento e con esso ho rifatto l’intero impianto elettrico.
Dopo i lavori ho notato che il salvavita scatta all’improvviso e senza un apparente motivo. Non succede nel momento preciso in cui attacco uno specifico ...
- mer 23 dic 2020 8:38 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Risolto. Ho fatto esattamente come mi hai indicato e funziona tutto! Grazie 
- lun 21 dic 2020 12:47 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Però ho difficoltà a capire come collegare il cavo vero su COM, L e all’interruttore dato che nella scatola di derivazione ho due cavi terminali di colore nero (quelli visibili nella foto). Ho paura di mettere qualcosa in corto
- dom 20 dic 2020 3:42 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Nulla continua a non funzionare. Lo switch riceve il segnale sia dall’interruttore classico che da quello wireless ma non accende mai la luce.
Ho connesso così:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
3. Su S cavallotto con un capo dell’interruttore
4. Su L la fase
5. Su Com nulla
Credete l’issa ...
Ho connesso così:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
3. Su S cavallotto con un capo dell’interruttore
4. Su L la fase
5. Su Com nulla
Credete l’issa ...
- sab 19 dic 2020 10:14 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Domani mi accerto che il grigio provenga dalla lampada.
Se così fosse:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
3. Su S cavallotto con un capo dell’interruttore
Su COM, L e l’altro capo dell’interruttore va la fase? Se si nella scatola ho 2 cavi liberi (quelli di colore nero) come andrebbero collegati ...
Se così fosse:
1. Su O il grigio,
2. Su N il blu,
3. Su S cavallotto con un capo dell’interruttore
Su COM, L e l’altro capo dell’interruttore va la fase? Se si nella scatola ho 2 cavi liberi (quelli di colore nero) come andrebbero collegati ...
- sab 19 dic 2020 4:48 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Salve a tutti.
Allora, ho collegato esattamente come mi avete detto. Lo switch sembra funzionare: riceve il segnale correttamente perché si accende il led al segnale ma la luce non si accende ne con il pulsante classico ne al segnale dello switch.
Credete possa aver sbagliato io qualcosa?
I ...
Allora, ho collegato esattamente come mi avete detto. Lo switch sembra funzionare: riceve il segnale correttamente perché si accende il led al segnale ma la luce non si accende ne con il pulsante classico ne al segnale dello switch.
Credete possa aver sbagliato io qualcosa?
I ...
- dom 13 dic 2020 10:47 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Installazione interruttore da incasso wireless
- Risposte: 32
- Visite : 6026
Re: Installazione interruttore da incasso wireless
Perfetto allora prossimo fine settimana ci proverò!