La ricerca ha trovato 9 risultati

da Biggusdickus
mer 21 dic 2022 3:02 pm
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

Re: contattori non rimangono armati

Chiarissima la spiegazione grazie, provvedero' a rimontare il trasformatore e fare le verifiche che hai descritto con il tester. GRAZIE
da Biggusdickus
mer 21 dic 2022 1:01 am
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

Re: contattori non rimangono armati

ovviamente ho fatto tutte le prove con quadro staccato e senza tensione
da Biggusdickus
mer 21 dic 2022 12:59 am
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

Re: contattori non rimangono armati


Non puoi andare a tentativi sostituendo i componenti, procurati un tester e controlla se c'è tensione
sui morsetti della bobina dei teleruttori (probabilmente bassa tensione, vedo un trasformatore)

Gli "AEG" sono a protezione dei motori, la rotellina serve per la taratura in base all ...
da Biggusdickus
mer 16 nov 2022 1:55 pm
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

Re: contattori non rimangono armati

Grazie per le risposte, provvedero' a comprare un tester e controllare se c è tensione, e sostituire i fusibili.
da Biggusdickus
mar 15 nov 2022 6:34 pm
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

Re: contattori non rimangono armati

Grazie per le risposte, quindi secondo voi dovrei controllare a monte, ci sono i due interruttori AEG di protezione motore, che faccio li sostituisco? ho visto che su questi interruttori AEG c 'è una minuscola rotellina di regolazione posso provare a toccarla? o c è un altro modo per verificare se ...
da Biggusdickus
lun 14 nov 2022 7:53 pm
Forum: Elettricità
Argomento: contattori non rimangono armati
Risposte: 9
Visite : 1313

contattori non rimangono armati

Salve a tutti, ho un terreno agricolo con pozzo e cisterna di accumulo dell acqua, ho un quadro elettrico che governa un impianto consistente di due pompe sommerse, L' impianto ha circa 15 anni ed ha sempre funzionato regolarmente, le pompe sono, una alloggiata dentro la cisterna asservita a un ...
da Biggusdickus
sab 12 giu 2021 8:55 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Press control con pompa acque sporche
Risposte: 6
Visite : 984

Re: Press control con pompa acque sporche

Infatti è quello che ho fatto, ho messo oggi unn filtro lavabile in plastica di quelli nel bicchiere grosso di plastica trasparente per intercettare la sabbiolina che dal pozzo mi và nella cisterna
Ora ho il problema della pompa della cisterna che mi si è rotta., E devo comprare nuova e sostituirla ...
da Biggusdickus
sab 12 giu 2021 6:37 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Press control con pompa acque sporche
Risposte: 6
Visite : 984

Re: Press control con pompa acque sporche

Grazie per la risposta sllora mi spiego meglio ho una pompa nel pozzo che spinge l acqua nella cisterna, poi ho una pompa nella cisterna asservita al press contro che serve la casa che si rompe spesso a causa acqua sabbiosa.
La cisterna è allo stesso livello della casa quindi la pompa deve spingere ...
da Biggusdickus
sab 12 giu 2021 10:10 am
Forum: Idraulica
Argomento: Press control con pompa acque sporche
Risposte: 6
Visite : 984

Press control con pompa acque sporche

: Chessygrin : Buongiorno sono un nuovo iscritto, vi scrivo perchè ho questo problema, ho un terreno con annesso agricolo e un pozzo per irrigazione da cui prelevo acqua per usi domestici. L acqua va in una cisterna collegata all impianto con pompa e press control. Purtoppo l acqua è sabbiosa e ...