Buongiorno a tutti,
il condizionatore in pompa di calore che ho in camera, da qualche giorno, non emette aria sebbene il motore all'esterno si sente che lavora.
Il problema è solo con l'aria calda mentre la fredda arriva.
Spero che come sempre mi darete qualche indicazione.
Saluti
Andrea
Condizionatore parte ma lo split non emette aria calda
Moderatore: dalmos
Re: Condizionatore parte ma lo split non emette aria calda
Controlla se il radiatore interno si riscalda , e quanto si riscalda ,
Se si riscalda e non parte il ventilatore potrebbe avere il sensore rotto . No quello ambiente , quello a pozzetto .
Se si riscalda e non parte il ventilatore potrebbe avere il sensore rotto . No quello ambiente , quello a pozzetto .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Condizionatore parte ma lo split non emette aria calda
Ciao,
il radiatore interno non si riscalda e neanche i tubi di rame che partono dall'esterno anche se il motore si sente che lavora.
Ciao
Andrea
il radiatore interno non si riscalda e neanche i tubi di rame che partono dall'esterno anche se il motore si sente che lavora.
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore parte ma lo split non emette aria calda
Controlla o fai controllare la carica del gas .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde