prolunga per saldatrice
dovrei realizzare una prolunga 220 v per la mia saldatrice domestica da 180 a. che sezione devo prendere il cavo, lunghezza circa 25 metri, contratto domestico credo 3 kw. quanto dovrebbe essere la sezione del cavo per evitare che scatti l'interruttore o che la macchina vada in protezione?
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato

il saggio parla solo se è interpellato
Re: prolunga per saldatrice
Cosa intendi per "180 a."?
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9644
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: prolunga per saldatrice
Immagino si tratti di una saldatrice da 180 Ampere.
Ovviamente la corrente si intende quella massima erogabile in uscita e non quella assorbita in ingresso.
Ovviamente la corrente si intende quella massima erogabile in uscita e non quella assorbita in ingresso.
Luciano
Re: prolunga per saldatrice
Così a spanne 1mmq porta 1KW... quindi, considerando che i 3KW a disposizione non dovrai sfruttarli tutti, un cavo di 2.5mmq dovrebbe andare bene. Naturalmente questo per un lavoro di saldatura una tantum e una prolunga volante; se invece deve essere un impianto fisso, e visto anche la lunghezza del cavo, molto meglio usare una sezione di 4mmq.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: prolunga per saldatrice
A ok, mi sembrava eccessivo come consumoCapitan Farloc ha scritto:Immagino si tratti di una saldatrice da 180 Ampere.
Ovviamente la corrente si intende quella massima erogabile in uscita e non quella assorbita in ingresso.