ciao a tutti... rieccomi a richiedere un aiuto ai più esperti...ho un riduttore di pressione Honeywell D06F che purtroppo non funziona più... già il secondo che cambio nel giro di 5 anni... comunque a casa mi trovavo un vecchio riduttore che ho smontato e pulito... e stamane decido di montare questo... ma quando ho aperto l'acqua perdeva copiosamente dal punto indicato nella freccia... ora chiedo ai più esperti... manca qualche pezzo ???
ho dovuto quindi pulire e rimontare il riduttore Honeywell.. che all'apparenza la membrana è buona e sembra integro... purtroppo la pressione rimane sempre alta attorno a 6-7 bar....
è possibile mai che con 2 riduttori Honeywell e questo in foto non riesco ad installare uno ??? mi tocca ricomprarne uno nuovo ??
https://postimg.cc/d7TgRSs4
https://postimg.cc/wyDrsyqv
https://postimg.cc/Lnsnvjrr
riduttore di pressione...
Moderatore: dalmos
Re: riduttore di pressione...
Ma quel foro è in comunicazione con l'interno? Te lo chiedo perché a prima vista ho pensato servisse solo per la regolazione, inserendoci un perno dentro... :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: riduttore di pressione...
ti ringrazio... ho risolto... ho cambiato 2 o-ring deteriorati... ora non perde... 
Re: riduttore di pressione...
Ottimo! Puoi far vedere quali sono gli OR che hai sostituito? Almeno la cosa potrebbe servire anche ad altri che si trovassero nelle stesse condizioni.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce