dubbi su collegamenti con fotovoltaico

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
pepperpot89
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 12 feb 2022 4:06 pm

dubbi su collegamenti con fotovoltaico

Messaggio da pepperpot89 »

Ciao a tutti e buon sabato!

Un mio amico ha un impianto foto-voltaico da cui esce con 3 fasi 380V (ma senza neutro!) e vorrebbe alimentarsi una piccola baita a 220V (monofase). Qualcuno saprebbe cosa consigliargli o si è trovato nella stessa situazione?

Questo è lo schemino dello stato attuale:
fotovoltaico_caso1.jpg
fotovoltaico_caso1.jpg (51.49 KiB) Visto 305 volte
Lui ha trovato un auto-trasformatore con tre fili da 380V in ingresso e 3 da 220V in uscita e mi stavo chiedendo se collegato in questo modo non sbilanciasse l'impianto (mi dice che è da 6kVA ma non capisco di quanti kW può disporre ogni utenza contemporaneamente). Inoltre, mi sembra di capire che avendo una tensione trifase senza neutro qualsiasi dei tre potenziali ha sempre un 220V verso terra, dico bene?
fotovoltaico_caso3.jpg
fotovoltaico_caso3.jpg (116.13 KiB) Visto 305 volte
Una soluzione che gli hanno consigliato è un auto-trasformatore con generatore di neutro, in pratica si partirebbe con 3 fasi da 380 V e si arriverebbe con 3 Fasi + un Neutro, collegandosi così tra fase e neutro si otterrebbero i 220V richiesti e mi chiedo come scegliere la potenza dell'auto-trasformatore per garantire diciamo 10-12 A per ognuna delle 3 utenze contemporaneamente e se è un metodo giusto.
fotovoltaico_caso2.jpg
fotovoltaico_caso2.jpg (85.78 KiB) Visto 305 volte
Grazie infinite in anticipo per le vostre risposte!! : Guru :

Ciao! :D
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: dubbi su collegamenti con fotovoltaico

Messaggio da mariobrossh »

ma non c'è l'inverter a 220 dopo i panelli ?
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
pepperpot89
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 12 feb 2022 4:06 pm

Re: dubbi su collegamenti con fotovoltaico

Messaggio da pepperpot89 »

Ciao @mariobrossh, non credo proprio ma gli chiedo. Mi sa che l'inverter è a 380V. Sul resto che mi sai dire?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: dubbi su collegamenti con fotovoltaico

Messaggio da mariobrossh »

se non c'è l'inverter con uscita a 220 devi montare l'autotrasformatore
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)