contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

Salve a tutti, ho un terreno agricolo con pozzo e cisterna di accumulo dell acqua, ho un quadro elettrico che governa un impianto consistente di due pompe sommerse, L' impianto ha circa 15 anni ed ha sempre funzionato regolarmente, le pompe sono, una alloggiata dentro la cisterna asservita a un press control che entra in funzione e all aprirsi di un rubinetto, con un galleggiante che le impedisce di funzionare senz acqua. L altra pompa dentro il pozzo carica la cisterna e ha un galleggiante che la protegge in caso che il pozzo sia secco. Il quadro elettrico ospita due contattori Lovato da 9 Ampere e quando è acceso stanno armati e governano il funzionamento dell impianto. ultimamente i contattori non si armano piu' come dovrebbero fare ma rimangono staccati, questi contattori hanno un interruttorino manuale frontalmente, se li aziono manualmente
funzionano entrambe le pompe, sospettando che i contattori fossero guasti li ho sostituiti, ma il problema è rimasto invariato. Non riesco a capire dov è il guasto e dove devo intervenire, vi allego delle foto per capire com è fatto il quadro. La prima è tutto il quardo, la seconda gli interruttori, la terza i contattori
Allegati
WhatsApp22 Image 2022-11-14 at 19.04.22 (1).jpeg
WhatsApp22 Image 2022-11-14 at 19.04.22 (1).jpeg (71.22 KiB) Visto 1309 volte
contattori
contattori
WhatsApp 31Image 2022-11-14 at 19.04.22 (1).jpeg (50.34 KiB) Visto 1309 volte
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9647
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Capitan Farloc »

Un contattore non è altro che un relè in grado di commutare grandi potenze, quindi se questo non si eccita (eh già... il relè non si arma ma si eccita ;) ) vuol dire che probabilmente non gli arriva la corrente sulla bobina elettromagnetica e quindi il problema dovresti provare a cercarlo più a monte.
Luciano
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da roby »

Capitan Farloc ha scritto:Un contattore non è altro che un relè in grado di commutare grandi potenze, quindi se questo non si eccita (eh già... il relè non si arma ma si eccita ;) ) vuol dire che probabilmente non gli arriva la corrente sulla bobina elettromagnetica e quindi il problema dovresti provare a cercarlo più a monte.
Infatti, tra i maggiori inquisiti potrebbero essere i due interruttori di protezione dei motori (gli AEG che si vedono in foto).
Biggusdickus
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 12 giu 2021 9:44 am

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

Grazie per le risposte, quindi secondo voi dovrei controllare a monte, ci sono i due interruttori AEG di protezione motore, che faccio li sostituisco? ho visto che su questi interruttori AEG c 'è una minuscola rotellina di regolazione posso provare a toccarla? o c è un altro modo per verificare se sono guasti? potrei fare una diagnosi con un tester? ed in tal caso che valori dovrei verificare? GRAZIE
Avatar utente
rokko
Messaggi: 1129
Iscritto il: gio 26 gen 2012 5:46 pm
Località: Sanremo
Contatta:

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da rokko »

Non puoi andare a tentativi sostituendo i componenti, procurati un tester e controlla se c'è tensione
sui morsetti della bobina dei teleruttori (probabilmente bassa tensione, vedo un trasformatore)

Gli "AEG" sono a protezione dei motori, la rotellina serve per la taratura in base all'assorbimento dei motori,
NON muoverla.

Hai controllato se i fusibili sono buoni ?
Controlla all'uscita del trasformatore se c'è tensione
Biggusdickus
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 12 giu 2021 9:44 am

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

Grazie per le risposte, provvedero' a comprare un tester e controllare se c è tensione, e sostituire i fusibili.
Biggusdickus
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 12 giu 2021 9:44 am

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

rokko ha scritto: mar 15 nov 2022 7:18 pm Non puoi andare a tentativi sostituendo i componenti, procurati un tester e controlla se c'è tensione
sui morsetti della bobina dei teleruttori (probabilmente bassa tensione, vedo un trasformatore)

Gli "AEG" sono a protezione dei motori, la rotellina serve per la taratura in base all'assorbimento dei motori,
NON muoverla.

Hai controllato se i fusibili sono buoni ?
Controlla all'uscita del trasformatore se c'è tensione
Salve armato di tester ho verificato che alcuni fusibili erano saltati, inoltre il trasformatore AEG40VA l' ho aperto e le due bobine che ci sono dentro hanno continuità fra di loro, pero' se faccio la prova di continuità dall' alto in basso testando i morsetti 11-3 e 14-6 dove si inseriscono i cavetti del quadro e facendo il test di continuità(vedi foto) risulta che non c è continuità, ma forse sbaglio a fare il test del trasformator a a questo modo, devo comprare un trasformatore nuovo?
Allegati
WhatsApp Image 2022-12-20 at 02.29.27 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-12-20 at 02.29.27 (1).jpeg (73.18 KiB) Visto 1184 volte
WhatsApp Image 2022-12-20 at 02.29.44 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-12-20 at 02.29.44 (1).jpeg (56.01 KiB) Visto 1184 volte
Biggusdickus
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 12 giu 2021 9:44 am

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

ovviamente ho fatto tutte le prove con quadro staccato e senza tensione
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9701
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da giovanni »

Il 6 e il 3 è il primario e devi misurare 220V, l'11 e il 13 è il secondario e devi misurare 12V (alternata). L'11 e il 14 è il secondario con uscita a 24V.
Poi fra 11 e 3 e fra 14 e 6, è giusto che non ci sia continuità: primario e secondario sono isolati fra di se.
Quindi la continuità la devi trovare su 6-3, 11-13 e fra 11-14. Per questi controlli di continuità il quadro deve essere staccato. Poi lo riattacchi e misuri se fra 6-3 c'è la 220V, 11-13 devi misurare 12V e fra 11-14 24V (tutta alternata).
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Biggusdickus
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 12 giu 2021 9:44 am

Re: contattori non rimangono armati

Messaggio da Biggusdickus »

Chiarissima la spiegazione grazie, provvedero' a rimontare il trasformatore e fare le verifiche che hai descritto con il tester. GRAZIE