Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Il tuo elettrodomestico ha smesso di funzionare e cerchi qualche consiglio utile per la riparazione? Entra nel forum e cerca la soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
Tony64
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 20 gen 2023 6:11 am

Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da Tony64 »

Ciao, ho acquistato un piano induzione della Samsung, dopo l'installazione avvenuta seguendo tutte le indicazioni del manuale, è trato provato e utilizzato per cucinare, fin qui nessun problema, dopo un paio di ore ( con piano induzione spento) è saltato il salvavita della linea creata per l'elettrodomestico, dopo vari tentatuvi di ripristino senza successo ho desistito è ho contattato il centro assistenza per l'intervento di un tecnico specializzato, il giono dopo ho riprovato a riarmare il salvavita e il piano induzione si è riacceso normalmente, qujndi ho provato a utilizzarlo per la cena, ma dopo poche ore dal suo spegnimento si è ripetuto lo stesso problema del giorno precedente.
Grazie per l'aiuto
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da mariobrossh »

sembrerebbe in dispersione fattelo cambiare o riparare
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Tony64
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 20 gen 2023 6:11 am

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da Tony64 »

Ciao, sono riuscito a farmelo sostituire con un bosch, con identiche caratteristiche, risultato identico al Samsung, con l'elettricista abbiamo controllato l'impianto di terra della casa, ma non risultano dispersioni.
AIUTOOOOOO
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da mariobrossh »

sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
il piano ad induzione assorbe troppo ?
visto che scatta dopo un paio d'ore non vorrei che in qualche punto
della linea i fili si surriscaldano e vanno in corto o dispersione
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da roby »

mariobrossh ha scritto: mar 24 gen 2023 6:50 am sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
il piano ad induzione assorbe troppo ?
visto che scatta dopo un paio d'ore non vorrei che in qualche punto
della linea i fili si surriscaldano e vanno in corto o dispersione
Mi associo ai dubbi di Mario; a questo aggiungo che in linea generale (dipende dall'assorbimento) i piani ad induzione devono avere una linea diretta dal quadro elettrico e non devono avere collegamenti presa/spina.
Puoi mettere la foto della targhetta del piano?
Tony64
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 20 gen 2023 6:11 am

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da Tony64 »

Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Ps: cavi dimensionati come da specifiche, provati impianto di terra della casa con strumento
Non sappiamo più cosa provare
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da mariobrossh »

a questo punto mi viene da pensare che il differenziale sia difettoso
oppure è al limite della sua portata perché se il piano è da 6/7 Kwh
il 25 A non ce la fa
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da roby »

Tony64 ha scritto: lun 30 gen 2023 10:44 am Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Ps: cavi dimensionati come da specifiche, provati impianto di terra della casa con strumento
Non sappiamo più cosa provare
Per 6 Kw il differenziale da 25 Ampere è insufficiente, va montato un 32. Sei sicuro che scatti il differenziale e non il magnetotermico?
Luca Fuerte
Messaggi: 9
Iscritto il: sab 04 feb 2023 5:38 pm

Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita

Messaggio da Luca Fuerte »

Hai provato ad invertire fase e neutro? A volte funziona.
Rispondi