Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Salve a tutti.
Devo passare dei cavi dal contatore elettricità, posto nella sala contatori al mio garage seminterrato. I cavi che vorrei mettere sono due unipolari da 10 mmq, e devono attraversare un muro di circa 30 cm, dove attualmente esiste un cavo antifiamma a 4 fili da 1 mmq, che serve il mio impianto, che voglio sostituire.
Vi chiedo:
- Ho pensto di inserire i due cavi unipolari fs17 10 mmq in tubo corrugato di gomma e poi inserire questo tubo con i cavi nel foro del muro sopraindicato.
Secondo voi è valida come soluzione?
Grazie a chi mi aiuterà.
Un saluto a tutti
Devo passare dei cavi dal contatore elettricità, posto nella sala contatori al mio garage seminterrato. I cavi che vorrei mettere sono due unipolari da 10 mmq, e devono attraversare un muro di circa 30 cm, dove attualmente esiste un cavo antifiamma a 4 fili da 1 mmq, che serve il mio impianto, che voglio sostituire.
Vi chiedo:
- Ho pensto di inserire i due cavi unipolari fs17 10 mmq in tubo corrugato di gomma e poi inserire questo tubo con i cavi nel foro del muro sopraindicato.
Secondo voi è valida come soluzione?
Grazie a chi mi aiuterà.
Un saluto a tutti
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A. Il cavo lo passerei in una canalina, un tubo rigido o un corrugato di diametro adeguato, a meno che no devi accendere solo qualche lampadina.
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
10 mmq sono parecchi. Cosa hai in garage da servire e quanto è lunga la tratta dal contatore al garage?
Vanno comunque bene gli unipolari se sono protetti da corrugato per tutto il percorso.
Vanno comunque bene gli unipolari se sono protetti da corrugato per tutto il percorso.
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Non fai ridere e ti stai ridicolizzando da solo, hai perso una buona occasione per startene zitto!ENRICO51 ha scritto: sab 02 mar 2024 7:34 pm Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A. Il cavo lo passerei in una canalina, un tubo rigido o un corrugato di diametro adeguato, a meno che no devi accendere solo qualche lampadina.
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Se fai ricerca "WallBox" in Rete, trovi che il minimo per le montanti è di 6 mmq, ma molti vanno direttamente sui 10 mmq, anche perché ci sono apparati che richiedono molta potenza elettrica. Poi bisogna tenere conto delle cadute di tensioni, e il mio garage è grande 150 mq. Per questo vorrei, almeno tra contatore e quadro, passare i 10 mmq, tanto per quei pochi metri la differenza di costo è esigua.roby ha scritto: sab 02 mar 2024 8:38 pm 10 mmq sono parecchi. Cosa hai in garage da servire e quanto è lunga la tratta dal contatore al garage?
Vanno comunque bene gli unipolari se sono protetti da corrugato per tutto il percorso.
Però il quesito era un altro, se per il passaggio dei cavi unipolari nel muro, va bene un semplice corrugato o ci sono soluzioni migliori.
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17225
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Andreas questo genere di espressioni non sono ammesse su questo forum, dove vige un clima di cordialitàandreas ha scritto: sab 02 mar 2024 8:56 pmNon fai ridere e ti stai ridicolizzando da solo, hai perso una buona occasione per startene zitto!ENRICO51 ha scritto: sab 02 mar 2024 7:34 pm Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A. Il cavo lo passerei in una canalina, un tubo rigido o un corrugato di diametro adeguato, a meno che no devi accendere solo qualche lampadina.
e rispetto reciproco, ti consiglio pertanto di chiedere scusa ad Enrico che in fin dei conti ha semplicemente
risposto in modo corretto al tuo quesito
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
E aggiungo , non poteva rispondere in modo migliore.
Ma se vuoi sapere solo se il corrugato va bene nel muro ,
Certo che va bene .
Ma se vuoi sapere solo se il corrugato va bene nel muro ,
Certo che va bene .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
In un clima di cordialità ti dico, se a te va bene che i lettori del tuo forum leggano che bisogna mettere un magnetotermico da 16A* su un filo giallo verde con sezione superiore ai 10mmq (che già di per se arriva a piu' di 60A di portata MAX) va bene anche a me, e non starò a fare il "giustiziere" solitario nella terra di nessuno. Per me va bene cosi', e non pretendo nemmeno di essere ringraziato nè, tanto meno, che mi si facciano pubbliche scuse.mariobrossh ha scritto: dom 03 mar 2024 8:13 amAndreas questo genere di espressioni non sono ammesse su questo forum, dove vige un clima di cordialitàandreas ha scritto: sab 02 mar 2024 8:56 pmNon fai ridere e ti stai ridicolizzando da solo, hai perso una buona occasione per startene zitto!ENRICO51 ha scritto: sab 02 mar 2024 7:34 pm Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A. Il cavo lo passerei in una canalina, un tubo rigido o un corrugato di diametro adeguato, a meno che no devi accendere solo qualche lampadina.
e rispetto reciproco, ti consiglio pertanto di chiedere scusa ad Enrico che in fin dei conti ha semplicemente
risposto in modo corretto al tuo quesito
*P. S. Con il rischio anche di farsi male leggendo queste fesserie, propinate in modo subdolo come consigli.
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17225
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
mi sa che hai letto male
Enirco non ha scritto di mettere un filo giallo verde su un magnetotermico
ma
"Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A
e poi dove l'hai letto "con sezione superiore ai 10mmq " da parte di Enrico ?
comunque non era il caso di scrivere quello che hai scritto tu, ammesso e non concesso che avesse
sbagliato bastava farglielo notare in maniera più tranquilla.
p.s. sei ancora in tempo per porgere le tue scuse
Enirco non ha scritto di mettere un filo giallo verde su un magnetotermico
ma
"Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A
e poi dove l'hai letto "con sezione superiore ai 10mmq " da parte di Enrico ?
comunque non era il caso di scrivere quello che hai scritto tu, ammesso e non concesso che avesse
sbagliato bastava farglielo notare in maniera più tranquilla.
p.s. sei ancora in tempo per porgere le tue scuse
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Mi sembra strano che con tanta maestria , abbia chiesto se va bene un corrugato per attraversare un muro .
Comunque la risposta l’hai avuta
Ti auguro buon lavoro .
Comunque la risposta l’hai avuta
Ti auguro buon lavoro .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Ma io aggiungo che il lavoro va fatto fare ad un elettricista, visto che non si sta facendo una modifica di poco conto all'impianto elettrico.
Dopo in commercio i materiali te li vendono e in rete trovi chi ti spiega come fare, questa è chiaramente una contraddizione.
Perché tutti sanno che un impianto regolare necessita la dichiarazione di conformità di un professionista.
Se abiti in condominio in qualunque momento l'amministratore te la può richiedere per motivi credo assicurativi.
Al limite credo che dopo un sopralluogo gli puoi predisporre i lavori di muratura ma poi il lavoro te lo fanno loro.
Meglio non improvvisarsi
Dopo in commercio i materiali te li vendono e in rete trovi chi ti spiega come fare, questa è chiaramente una contraddizione.
Perché tutti sanno che un impianto regolare necessita la dichiarazione di conformità di un professionista.
Se abiti in condominio in qualunque momento l'amministratore te la può richiedere per motivi credo assicurativi.
Al limite credo che dopo un sopralluogo gli puoi predisporre i lavori di muratura ma poi il lavoro te lo fanno loro.
Meglio non improvvisarsi
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Buongiorno,
premetto che la Domenica non ci sono e stacco tutto. Mi dispiace di aver creatoun po di trambusto, non era nelle mie intenzioni.
@ andreas, come ti hanno detto, su questo forum ci consideriamo tutti amici e non usiamo linguaggio offensivo, ma se a te ti fa bene fai pure, io non me la prendo.
premetto che la Domenica non ci sono e stacco tutto. Mi dispiace di aver creatoun po di trambusto, non era nelle mie intenzioni.
E' colpa mia, ho letto male la sezione dei fili, poi pensavo fosse un box auto normale non di quelle dimensioni.andreas ha scritto: sab 02 mar 2024 8:56 pmNon fai ridere e ti stai ridicolizzando da solo, hai perso una buona occasione per startene zitto!ENRICO51 ha scritto: sab 02 mar 2024 7:34 pm Io metterei un cavo più spesso, con filo giallo-verde per la terra e un magnetotermico da 16A. Il cavo lo passerei in una canalina, un tubo rigido o un corrugato di diametro adeguato, a meno che no devi accendere solo qualche lampadina.
@ andreas, come ti hanno detto, su questo forum ci consideriamo tutti amici e non usiamo linguaggio offensivo, ma se a te ti fa bene fai pure, io non me la prendo.
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
Per me tutto ok!ENRICO51 ha scritto: lun 04 mar 2024 9:41 am @ andreas, come ti hanno detto, su questo forum ci consideriamo tutti amici e non usiamo linguaggio offensivo, ma se a te ti fa bene fai pure, io non me la prendo.
Se può interessare ancora a qualcuno, ritornando IT, ho cambiato idea, come spesso mi capita di fare.
Non passerò piu' fili unipolari in corrugati, ma mi sto orientando verso un cavo unico antifiamma con due fili da 10 mmq o 2/3 da 6 mmq.
La sezione massima del cavo con fili da 6 mmq è di 15 mm circa, mentre quello con fili da 10 mmq è dicirca 17 mm, quindi la differenza non è nelle dimensioni, ma nei costi, che comunque sono disposto ad affrontare.
In effetti, rispetto a quello che c' è adesso (1 cavo con 4 fili da 1.5, cortocircuitati a 2 a 2) la sezione complessiva del cavo aumenterebbe di poco, e forse ce la faccio a farlo passare in un buco, che in ogni caso ho la facoltà di allargare di poco.
Informandomi sulla normativa attuale, sono orientato verso un cavo FG16, rispetto a quello attuale, che credo sia un FS17, almeno dal colore grigio (un cavo di circa 30 anni fa).
Naturalmente sono sempre graditi i buoni consigli, come in gran parte già ho ricevuto.
Re: Cavi unipolari attraverso foro nel muro
ENRICO51 ha scritto: lun 04 mar 2024 9:41 am
pensavo fosse un box auto normale non di quelle dimensioni.
In ogni caso ti ringrazio, oltre per la tua cortesia, perché mi offri anche la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti sulla mia scelta di utilizzare fili di montante da 6 mmq o 10 mmq.
In primo luogo perché l' ho letto su un articolo specialistico, che spero di recuperarlo per postarlo anche qua, che sopra i 3 metri di distanza tra il contatore e il quadro elettrico, iniziano ad essere pochi già i 6 mmq.
Poi le dimensioni del garage, del quale posto una foto di quando l' ho appena acquistato circa 3 anni fa (mo' è un po' meglio, ma ci sto ancora lavorando):

Si vedono i due lati lunghi da 25 metri circa, e nell' angolo a destra c' è un ulteriore vano di circa 15 metri.
Con queste dimensioni, non posso non tenere conto delle forti cadute di tensioni.
Aggiungiamoci poi che ci sarebbe la possibilità di installarci una stazione di ricarica per auto elettriche, e altre cosine...
L' impianto elettrico è tutto da rifare, chi lo possedeva prima di me lo utilizzava come deposito per la sua attività di commerciante di abbigliamento, benchè fosse, ed è ancora, accatastato come garage C/6, e aveva in questo enorme spazio, 1 differenziale, 1 magnetotermico, 2 prese, e 1 interruttore che comandava contemporaneamente 8 plafoniere a neon.
Pertanto urge una modifica dell' impianto attuale, che per motivi di tempo, denaro, forza fisica e mettiamoci pure il Covid, non sono riuscito a fare in questi anni.