Sostituzione magnetotermico

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Salve a tutti. Ho trovato la seguente situazione nella casa appena acquistata. Un interruttore magnetotermico "MERLIN GERIN multi 9 C60N C32 400V 6000 2 din, comanda l'accensione del boiler elettrico. Nei morsetti del boiler elettrico, chi ha installato il climatizzatore, ha inserito il cavo del climatizzatore nei morsetti del boiler. Risultato: se accendo il boiler, alimento anche il climatizzatore. Ma io vorrei avere la possibilità di separare i due interruttori, per rendere indipendente l'accensione di uno dall'altro.
Caratteristiche del boiler :Merloni W 1200 5.2A
Caratteristiche del climatizzatore : Carrier 1,92kw 9.10A
Nella scatola murata, che contiene l'attuale magnetotermico da 2din, posso mettere due magnetotermici per le due linee? Riesco a sostituire e a fare il percorso per entrambi, ma non so cosa prendere come magnetotermici da 1 din.
E collegare i cavi che portano corrente in maniera corretta.
Grazie per la pazienza di avermi letto e spero di essermi spiegato bene. Grazie
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da mariobrossh »

Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Immagine

Immagine

Immagine
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Immagine
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da mariobrossh »

Si ci sono i magnetotermici 1 din
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Grazie! E le specifiche corrette che devo utilizzare per comprarlo quali sono per favore?
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

In pratica potreste suggerirmi che modelli devo prendere? Per andare a colpo sicuro. Grazie
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Facendo un rapido calcolo degli elettrodomestici in gioco, e considerando un C32 ESAGERATO e pericoloso, Passerei a due magnetotermici da 1din, uno da 6A per il boiler ed unoda 16A per il climatizzatore. Questi per esempio:
Immagine

Immagine

Secondo voi vado bene così?
Grazie
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da roby »

Una sola cosa da verificare: devi esser sicuro che tu abbia come fornitura neutro+fase (ti basta un cercafase, si deve accendere solo sulla linea di fase, se si accende anche sul neutro non vanno bene quei tipi di magnetotermici).
Se abiti a Roma centro è quasi sicuro che non puoi metterlo ;-)
P.S.
Nel boiler non va bene da 6A; mettili entrambi da 16A.

un sito di vendita preso a caso:

https://www.meridionalelettrica.it/shop ... ewiss.html
Ultima modifica di roby il mar 23 lug 2024 8:12 am, modificato 1 volta in totale.
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Grazie. Verifico....poi ti so dire.
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Verificato. Il cercafase si accende solo con la linea fase (cavo nero), mentre con la linea neutra (cavo azzurro) no.
Quindi mi sa che posso montare quelli postati in foto.
Sul boiler, che ha 1200W, se faccio il conto della serva (1200 / 220), potrei mettere un 10A.
Che dite?
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da roby »

Roberto58 ha scritto: lun 22 lug 2024 4:21 pm Verificato. Il cercafase si accende solo con la linea fase (cavo nero), mentre con la linea neutra (cavo azzurro) no.
Quindi mi sa che posso montare quelli postati in foto.
Sul boiler, che ha 1200W, se faccio il conto della serva (1200 / 220), potrei mettere un 10A.
Che dite?
Io su carichi come questi metterei sempre 16A; tanto se ti salta è solo per un cortocircuito e non per sovraccarico.
Economicamente non avresti neanche un risparmio visto che costano uguale.
Roberto58
Messaggi: 9
Iscritto il: dom 21 lug 2024 4:33 pm

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da Roberto58 »

Grazie. Farò così! Gentilissimo. A lavoro ultimato posterò foto.
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Sostituzione magnetotermico

Messaggio da smania »

A parte gli ottimi consigli sui termici , io ti consiglierei se hai la possibilità di far passare nel currogato una seconda linea da 2,5, la vecchia linea la porti al termico di un utilizzatore le la nuova al termico del secondo utilizzatore, puoi mantenere lo stesso filo di massa se è almeno da 2,5.
Rispondi