Buonasera,
Ho un problema con il contatore elettrico della mia casa al mare.
In pratica, quando piove si stacca il contatore. Ho fatto vari tentativi ed ho verificato che il problema sono le prese basse. Ora, considerando che in giardino ho tre prese basse, presumo che il problema sia una di esse. L'elettricista ha fatto una verifica generale non trovando nulla di strano, ma il problema rimane.
La mia domanda, da ignorante del settore, è questa: presumendo che ci sia un unico filo che da casa porta la corrente alle tre prese, secondo voi è possibile aggiungere un piccolo interruttore ON/OFF che all'occorrenza può essere utilizzato per isolare le prese di fuori ed evitare che salti il contatore quando piove? Oppure avete altre idee?
Contatore si stacca quando piove - Soluzione?
Re: Contatore si stacca quando piove - Soluzione?
C'è qualcosa che non quadra. Da quello che dici sembra non esistano in questa casa ne magnetotermici ne differenziali... possibile?
Difatti, accanto al contatore dovresti avere un magnetotermico/differenziale generale e in casa almeno un magnetotermico da 10A per le luci e uno da 16A per le prese degli elettrodomestici.
Forse è meglio che ci spieghi come è fatto il tuo impianto. Comunque, per isolare le prese esterne, devi mettere a monte di queste un interruttore magnetotermico dedicato. E se il contatore salta perché si bagnano, sarebbe più normale che saltasse il differenziale... perché è la dispersione a massa che fa staccare la corrente (differenziale). Per il resto, se tu non avessi la massa, la fase e il neutro li potresti mettere anche a bagno ma il contatore non salterebbe. Puoi fare la prova tu stesso: prendi un filo tripolare con la corrente e immergi la fase e il neutro in una bacinella di acqua e vedrai che la corrente non ti salta. Ma come ci metti la massa, vedrai che ti salta subito: sia che tu immerga la fase con la massa e sia il neutro con la massa.
Difatti il differenziale stacca con 30mA, mentre al magnetotermico gli ci vogliono almeno 10 o 16A.
Difatti, accanto al contatore dovresti avere un magnetotermico/differenziale generale e in casa almeno un magnetotermico da 10A per le luci e uno da 16A per le prese degli elettrodomestici.
Forse è meglio che ci spieghi come è fatto il tuo impianto. Comunque, per isolare le prese esterne, devi mettere a monte di queste un interruttore magnetotermico dedicato. E se il contatore salta perché si bagnano, sarebbe più normale che saltasse il differenziale... perché è la dispersione a massa che fa staccare la corrente (differenziale). Per il resto, se tu non avessi la massa, la fase e il neutro li potresti mettere anche a bagno ma il contatore non salterebbe. Puoi fare la prova tu stesso: prendi un filo tripolare con la corrente e immergi la fase e il neutro in una bacinella di acqua e vedrai che la corrente non ti salta. Ma come ci metti la massa, vedrai che ti salta subito: sia che tu immerga la fase con la massa e sia il neutro con la massa.
Difatti il differenziale stacca con 30mA, mentre al magnetotermico gli ci vogliono almeno 10 o 16A.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Contatore si stacca quando piove - Soluzione?
Ma scatta il contatore proprio ?
O intendi che si stacca la rete , ma nel quadro di casa?
O intendi che si stacca la rete , ma nel quadro di casa?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Contatore si stacca quando piove - Soluzione?
Quando dico che ho fatto delle prove vuol dire che provavo a isolare uno alla volta i vari magnetotermici che ci sono nel quadro finché ho capito che il problema sta nelle prese basse.
Di fatto, nel quadro c'è il contatore generale, quello per le prese basse, uno per le luci interne, uno per le luci esterne e l'ultimo per il motorino dell'acqua. Non hanno però previsto di fare un apposito contatore per le prese esterne che evidentemente costituiscono un unico impianto con quelle interne (parlo da profano, i termini tecnici non li conosco).
Ora mi chiedevo, per l'appunto, se ci fosse un modo, senza stravolgere l'impianto, di isolare le prese esterne aggiungendo un pulsante on/off. Per intenderci, simile a quello che di solito si trova sopra il piano cucina e che serve ad isolare all'occorrenza la presa bassa del frigorifero.
Oppure avete altri suggerimenti per fare qualche prova quando piove al fine di capire se il problema sono le prese esterne o qualcuna interna?
X Dalmos
Intendo che si stacca il contatore generale che ho nel quadro di casa, mentre rimane acceso il contatore generale installato fuori la proprietà.
Di fatto, nel quadro c'è il contatore generale, quello per le prese basse, uno per le luci interne, uno per le luci esterne e l'ultimo per il motorino dell'acqua. Non hanno però previsto di fare un apposito contatore per le prese esterne che evidentemente costituiscono un unico impianto con quelle interne (parlo da profano, i termini tecnici non li conosco).
Ora mi chiedevo, per l'appunto, se ci fosse un modo, senza stravolgere l'impianto, di isolare le prese esterne aggiungendo un pulsante on/off. Per intenderci, simile a quello che di solito si trova sopra il piano cucina e che serve ad isolare all'occorrenza la presa bassa del frigorifero.
Oppure avete altri suggerimenti per fare qualche prova quando piove al fine di capire se il problema sono le prese esterne o qualcuna interna?
X Dalmos
Intendo che si stacca il contatore generale che ho nel quadro di casa, mentre rimane acceso il contatore generale installato fuori la proprietà.
Re: Contatore si stacca quando piove - Soluzione?
Ecco avevo capito bene ,
Quelli non sono contatori ,
Sono interruttori magnetotermici o differenziali ( questi ultimi chiamati in gergo salvavita .
Certamente puoi mettere un interruttore bipolare su quelle prese , ma se stanno all’intemperia si dovrebbe vedere se i cavi passano per qualche parte in cui la cassetta è protetta e metterlo là oppure nel quadro.
Bisogna seguire i cavi a ritroso dalle prese .
Quelli non sono contatori ,
Sono interruttori magnetotermici o differenziali ( questi ultimi chiamati in gergo salvavita .
Certamente puoi mettere un interruttore bipolare su quelle prese , ma se stanno all’intemperia si dovrebbe vedere se i cavi passano per qualche parte in cui la cassetta è protetta e metterlo là oppure nel quadro.
Bisogna seguire i cavi a ritroso dalle prese .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde