Gradirei sapere,avendo un forno da 3500 watt da installare,il fusibile del gruppo di quanti amp deve essere? Posso usare uno di 16 A ?
Grazie
roby
Messaggi: 3425 Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:
Messaggio
da roby » gio 13 set 2007 2:29 pm
La potenza espressa in Watt si calcola :
P = V x I
Pertanto la corrente (Ampere) è uguale
I = P/V
supponendo avere una tensione di 220V
I = 3500/220 = 15,9 A
stai al limite e potresti rischiare di sostituire il fusibile spesso