Salve, avrei due modifiche al mio impianto da fare:
1) In taverna ho 2 plafoniere che si accendono con deviatori separati... La prima ha 3 pulsanti, la seconda due. Sarebbe possibile effettuare una modifica e accenderli contemporaneamente?( Eliminando i due pulsanti della seconda plafoniera...)
2) All' ingresso ho un lampadario comandato da due interruttori a neanche mezzo metro di distanza, se volessi utilizzarne uno solo ( mi serve spazio per metterci il tasto che apre il cancellino che mi hanno piazzato altrove ) dovrei eliminare il cavo che collega i due deviatori e collegare fase e neutro direttamente a un solo pulsante? ( possono utilizzare il deviatore esistente o devo metterci un interruttore? )
Turaz ha scritto: gio 20 feb 2025 5:36 am
Salve, avrei due modifiche al mio impianto da fare:
1) In taverna ho 2 plafoniere che si accendono con deviatori separati... La prima ha 3 pulsanti, la seconda due. Sarebbe possibile effettuare una modifica e accenderli contemporaneamente?( Eliminando i due pulsanti della seconda plafoniera...)
se sono dei pulsanti avrai due relè quindi va aperta la scatola di derivazione dove
ci sono i due relè ed eliminare uno dei due relè e collegare la relativa
lampada in parallelo all'altra
2) All' ingresso ho un lampadario comandato da due interruttori a neanche mezzo metro di distanza, se volessi utilizzarne uno solo ( mi serve spazio per metterci il tasto che apre il cancellino che mi hanno piazzato altrove ) dovrei eliminare il cavo che collega i due deviatori e collegare fase e neutro direttamente a un solo pulsante? ( possono utilizzare il deviatore esistente o devo metterci un interruttore? )
no, l'unica cosa che dovrai fare è quella di collegare tra loro il filo centrale
ed un laterale del deviatore che andrai ad eliminare
Ciao per quando riguarda la prima domanda .. non ho nessun relè, sono deviatori... La lampada in parallelo intendi uscire dai morsetti del portalampada ed andare nell' altra?
Turaz ha scritto: gio 20 feb 2025 5:36 am
.... La prima ha 3 pulsanti, la seconda due. Sarebbe possibile effettuare una modifica e accenderli contemporaneamente?( Eliminando i due pulsanti della seconda plafoniera...)
e ma qui li hai chiamati pulsanti ....
comunque apri la scatola di derivazione, se riesci ad individuare i collegamenti
alle due lampade di basta mettere in parallelo quella dove eliminerai gli interruttori
con quell'altra
Turaz ha scritto: gio 20 feb 2025 5:36 am
.... La prima ha 3 pulsanti, la seconda due. Sarebbe possibile effettuare una modifica e accenderli contemporaneamente?( Eliminando i due pulsanti della seconda plafoniera...)
e ma qui li hai chiamati pulsanti ....
comunque apri la scatola di derivazione, se riesci ad individuare i collegamenti
alle due lampade di basta mettere in parallelo quella dove eliminerai gli interruttori
con quell'altra