Messa a terra e sezione cavi

Messaggio da Virgo21 »

Buonasera a tutti, vi pongo un quesito e perdonatemi per eventuali imprecisioni ma non sono pratica, solo curiosa.
Aprendo una presa in sala in un appartamento anni 70 con impianto elettrico rifatto primi anni 2000 troviamo questo: fase e neutro sezione cavo 2.5, terra sezione 1.5.
Le prese sono collegate a un interruttore 16A.
Perché hanno usato una sezione di cavo minore per la terra? Si può fare, o meglio, si poteva fare quando l'impianto è stato costruito?
Grazie a tutti
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2071
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Messa a terra e sezione cavi

Messaggio da ENRICO51 »

Non è normale. Il filo di terra deve avere lo stesso diametro degli altri due. Penso che la stessa regola valeva anche quando è stato rifatto l'impianto.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Messa a terra e sezione cavi

Messaggio da roby »

Ha ragione Enrico; il sezionamento doveva essere 2,5 mmq. La sezione 1,5 è usata per i punti luce.