Buonasera a tutti, vi pongo un quesito e perdonatemi per eventuali imprecisioni ma non sono pratica, solo curiosa.
Aprendo una presa in sala in un appartamento anni 70 con impianto elettrico rifatto primi anni 2000 troviamo questo: fase e neutro sezione cavo 2.5, terra sezione 1.5.
Le prese sono collegate a un interruttore 16A.
Perché hanno usato una sezione di cavo minore per la terra? Si può fare, o meglio, si poteva fare quando l'impianto è stato costruito?
Grazie a tutti
Messa a terra e sezione cavi
Re: Messa a terra e sezione cavi
Non è normale. Il filo di terra deve avere lo stesso diametro degli altri due. Penso che la stessa regola valeva anche quando è stato rifatto l'impianto.
Re: Messa a terra e sezione cavi
Ha ragione Enrico; il sezionamento doveva essere 2,5 mmq. La sezione 1,5 è usata per i punti luce.