Salvavita e scossa elettrica

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

mpolito1969
Messaggi: 59
Iscritto il: dom 15 mar 2020 6:05 pm

Re: Salvavita e scossa elettrica

Messaggio da mpolito1969 »

Questa cosa mi interessa molto, sono abituato a considerare gli interruttori come dei circuiti elettrici che sono o aperti o chiusi, stop. Invece mi sembra di capire che quella è un'astrazione da corso di elettrotecnica e che la realtà è diversa.

Hai qualche consiglio su come approfondire un po' la cosa? Qualche articolo o qualche parola chiave da usare per una ricerca...

Grazie.

Ciao,
Max
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17223
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Salvavita e scossa elettrica

Messaggio da mariobrossh »

l'interruttore differenziale noto come "salvavita" è un normale interruttore
on/off che interrompe il flusso di corrente in caso di dispersione elettrica accidentale,
in pratica se una qualsiasi apparecchiatura collegata alla rete elettrica presenta una
dispersione verso la propria struttura metallica, il salvavita "scatta" evitando che
gli esseri umani possano prendere la scossa.
Esso funziona rilevando una differenza tra la corrente in entrata (fase) e quella in uscita (neutro):
in condizioni normali le due correnti sono bilanciate, ma se una parte della corrente si
disperde verso terra il dispositivo interviene e interrompe il circuito per prevenire incidenti.
Molti invece pensano, erroneamente che il salvavita scatti in caso di contatto diretto
con la fase, purtroppo non sempre è così perché dipende dalle condizioni in cui ci si trova,
se isolati da terra o meno, se si tocca solo la fase o anche il neutro ecc.
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2071
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Salvavita e scossa elettrica

Messaggio da ENRICO51 »

Secondo me si è trattato di scossa da elettricità statica, come quella che si prende da un maglione o un giubbino di materiale sintetico. Sull'alimentatore del telefono c'è un trasformatore e altrettanto improbabile ritengo la scossa dalla batteria.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9644
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Salvavita e scossa elettrica

Messaggio da Capitan Farloc »

mpolito1969 ha scritto: mar 30 set 2025 8:27 am Questa cosa mi interessa molto, sono abituato a considerare gli interruttori come dei circuiti elettrici che sono o aperti o chiusi, stop. Invece mi sembra di capire che quella è un'astrazione da corso di elettrotecnica e che la realtà è diversa.

Hai qualche consiglio su come approfondire un po' la cosa? Qualche articolo o qualche parola chiave da usare per una ricerca...

Grazie.

Ciao,
Max
Il discorso dal punto di vista elettrotecnico funziona esattamente così, c'è un generatore (in genere è disegnata una pila) un utilizzatore (in genere è disegnata una lampadina) ed un interruttore...
Se l'interruttore è "spento" il circuito è aperto, non passa corrente e la lampadina non si accende.
Se l'interruttore è "acceso" il circuito è chiuso, la corrente scorre e la lampadina si accende.
Nell'impianto elettrico di casa le cose si complicano un pochino in quanto 1 dei due fili su cui arriva la corrente (quello chiamato "neutro") è collegato a terra mentre l'altro filo (quello chiamato "fase") ha il potenziale di corrente elettrica.
Quindi va da se che se noi teniamo i piedi per terra e tocchiamo il filo della fase prendiamo la scossa :eek2:
Per questo un impianto fatto a regola d'arte dovrebbe avere l'interruttore sulla fase in modo che quando è spento sulla lampadina arriverebbe solo il filo del neutro su cui non arriva la corrente (se lo tocchiamo non succede nulla).
A complicare le cose ci sono alcuni luoghi (tra cui Roma) in cui entrambi i fili portano la fase attiva e quindi anche in un impianto a regola d'arte anche con l'interruttore spento su uno dei fili della lampadina la corrente c'è e quindi toccando il filo senza essere isolati da terra si prende la scossa :eek2: (più bassa perchè in questo caso si tratta di circa 120 Volt invece di 230 ma pur sempre potenzialmente letale).
Luciano
mpolito1969
Messaggi: 59
Iscritto il: dom 15 mar 2020 6:05 pm

Re: Salvavita e scossa elettrica

Messaggio da mpolito1969 »

Strepitoso!
Rispondi