Rilevatore di movimento + pulsante

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
SimoBz
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 14 mar 2026 4:56 pm

Rilevatore di movimento + pulsante

Messaggio da SimoBz »

Buon pomeriggio,

Ho un piccolo problema da risolvere. Nel giroscale di casa mia è stato installato un rivelatore di movimento per accendere la luce. Al piano inferiore si trova un pulsante che invece di accendere la luce, la spegne quando è accesa. Quindi, quando qualcuno sale le scale, le deve fare al buio visto che il pulsante non funziona. Allego un'immagine del collegamento al piano superiore. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
1000031154.jpg
1000031154.jpg (344.19 KiB) Visto 552 volte
SimoBz
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 14 mar 2026 4:56 pm

Re: Rilevatore di movimento + pulsante

Messaggio da SimoBz »

1000031170 (1) (1).jpg
1000031170 (1) (1).jpg (296.81 KiB) Visto 546 volte
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2303
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Rilevatore di movimento + pulsante

Messaggio da ENRICO51 »

Qui è tutto a posto a parte il filo marrone dove manca un po di rivestimento. Il pulsante, ma penso sia un interruttore sarà collegato nella scatola di derivazione dove vanno i fili . Apri quella e fai foto.