Precarica corretta Vaso Espansione

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
sulu
Messaggi: 114
Iscritto il: gio 25 ago 2022 8:31 am

Precarica corretta Vaso Espansione

Messaggio da sulu »

buongiorno a tutti,
mi preparo a sostituire in autonomia il vaso di espansione danneggiato. Il precedente era di 18L precaricato a 2,5Bar. Ho deciso di acquistarne uno un poco più grosso (24L). Volevo conferma sulla precarica:

La pressione in arrivo dall'acquedotto oscilla tra i 3 e 4 bar. La regola empirica vuole che sia circa 0,5 Bar inferiore. Essendo variabile credo quindi che potrei mantenere 2,5 BAR (quello nuovo è precaricato a 3,5 BAR). E' corretto il mio ragionamento?

grazie a chi vorrà aiutarmi.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6521
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Precarica corretta Vaso Espansione

Messaggio da dalmos »

Il ragionamento non fa una piega .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
sulu
Messaggi: 114
Iscritto il: gio 25 ago 2022 8:31 am

Re: Precarica corretta Vaso Espansione

Messaggio da sulu »

grazie per la conferma!
Rispondi