La mia coppia di fotocellule Aprimatic ER48 di un cancello dal mese di giugno ha iniziato a oscillare di continuo, aprendo e chiudendo il relè, impedendo il normale funzionamento del cancello.
Il fenomeno accade durente le ore calde del giorno, dalle 11:00 alle 17:00.
Quest'inverno funzionava benissimo.
E' un problema noto?
Ho provato a scermarlo dal sole, ma non cambia.
Grazie per suggerimenti.
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2476
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da ENRICO51 »

Probabilmente, il forte calore riscalda il ferro e lo trasmette al circuito, dove ci sarà qualche componente che ne risente. Dovresti vedere se c'è qualche trimmer per regolare la sensibilità.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9921
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da Capitan Farloc »

Durante quelle ore la luce del sole colpisce direttamente una delle cellule?
Quando dici "impedendo il normale funzionamento del cancello" intendi che il cancello non si riesce ad aprire e/o chiudere oppure ha altri comportamenti strani?
Luciano
cmarini
Messaggi: 4
Iscritto il: mar 21 lug 2026 11:20 am

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da cmarini »

Grazie a tutti delle risposte.
Certo che il calore può alterare il comportamento di vari componenti. Ed è abbastanza evidente che il malfunzionamento dipende dal calore. Ma è fatto per stare al sole e non sono mica al tropico!
Non ci sono trimmerr regolabili.
Il malfunzionamento del cancello è quello che ci si deve aspettare con un'attivazione intermittente della fotocellula. Essendo posta all'esterno, blocca l'apertura del cancello quando viene attivata. Perciò il cancello si apre a singhiozzo, lentamente. Quando si è finalmente aperto non si chiude perche la chiusura è ritardata di un minuto dopo l'attivazione della fotocellula e non ci arriva mai.
cmarini
Messaggi: 4
Iscritto il: mar 21 lug 2026 11:20 am

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da cmarini »

In passato le fotocellule erano colpite direttamente dal sole, il ricevitore al mattino e l'emettitore la sera. Ho provveduto con uno schermo opportuno ottenendo un chiaro miglioramento.
Poi ha ricominciato di nuovo, da giugno scorso. Ora sono assolutamente protetti dal sole diretto.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17768
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da mariobrossh »

per escludere che il problema possa essere la scheda,
quando fa il difetto prova a scollegare la fotocellula
trasmittente e vedi cosa succede
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
cmarini
Messaggi: 4
Iscritto il: mar 21 lug 2026 11:20 am

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da cmarini »

scollegando la fotocellula funziona perfettamente.
Ma la fotocellula fa il tipico rumore che fa quando si interrompe il fascio di infrarossi. Lo fa spontaneamente, ogni pochi secondi, spesso a salve e lampeggia il LED che segnala l'attivazione.
Quello che non mi è chiaro è perche la fotocellula che dovrebbe essere progettata per essere esposta all'esterno e per non essere influenzata dai raggi del sole, dimostra di attivarsi spontaneamente nelle ore piu calde della giornata.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17768
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: fotocellula malfunzionante con calore

Messaggio da mariobrossh »

allora potrebbe essere difettosa
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)