salvamotore pompa sommersa

Messaggio da smania »

Posseggo una pompa Lowara monofase da 1,5 HP con condensatore da 40 mf ho un relè termico e un contattore Fantini trifase e questi nel loro sito riporto testualmente "In caso di carichi monofasi, collegare i serie due poli del relè termico in modo da ottenere il riscaldamento dei tre bimetalli. " Scusate la mia ignoranza ma non mi è chiaro. La prima fase di linea la collego alla L1 del contattore la cui uscita va L1 del relè termico e l'uscita va ad una fase della pompa. La seconda fase di linea la collego a L2 del contattore la cui uscita va L2 del relè termico, l'uscita la faccio rientrare su L3 del contattore che va su L3 del relè termico e l'uscita una va alla seconda fase della pompa e al condensatore la cui uscita va alla terza fase della pompa. Ciao
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

esatto ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Un pò contorto leggere quello che hai scritto ma il principio è giusto.
Il neutro va collegato tramite il contattore al relè termico e subito al motore. La fase invece fa fa un doppio giro esci-entra-esci prima di andare al motore.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Messaggio da smania »

Scusa la mia ignoranza ma la 220 alternata una fase è neutra?
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

smania ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma la 220 alternata una fase è neutra?
tranquillo che qui sono pochi i maestri sapientoni che sanno tutto, noi cerchiamo di aiutarci a vicenda, nel possibile ;)
leggiti bene questo poi al limite cerca con google che trovi un mucchio di info ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase#Il_neutro

@smania, guardati lo schema di isex fa vedere esattamente come si collega il termico in monofase ;) ;)
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3776
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Non avendo specificato la sorgente (presuppongo Enel) la 220 VAC che arriva al tuo contatore è formata da una fase a potenziale 220VAC verso terra (con una frequenza di 50 Hz) e di un neutro che in cabina è a sua volta collegato a terra (Sistema TT). Se avessi avuto due fasi la differenza di potenziale fase-fase che avresti misurato sarebbe stata di 380 VAC. Da sottolineare che esiste la 220 VAC bifase ma misurando tra fase e terra avremmo 127 VAC (E=V/sqrt(3) dove E è la tensione fase-neutro e V è la tensione fase-fase)
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Messaggio da smania »

Gazie per i vostri chiarimenti a questo punto sono costretto a porvi un'altra domanda, come si individua il neutro dalla fase. Ciao
cosimocs

Messaggio da cosimocs »

come si individua il neutro dalla fase.
................ :lol: :lol: :lol:
ci prendi in giro vero ?
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Messaggio da smania »

Assolutamente no, chiedo scusa per il mio non sapere. :(
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Devi procurarti un cercafase. Il filo che lo fa illuminare è la fase.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Messaggio da livio@ »

CEI 64-8 : 514.3.1 - quando si faccia uso di colori il colore blu chiaro deve essere destinato al conduttore di neutro.
Se l'impianto è stato eseguito da un professionista il neutro deve essere rappresentato dal colore blu chiaro; però, il consiglio di isex ti salvaguarda da spiacevoli 'scosse'.
ciao, livio
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

isex ha scritto:Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....
Se il multimetro sostituisce il cerca fase allora perchè continuare a venderli :? in certi casi va bene usare il cerca fase in altri il multimetro :P
Un bravo elettricista sa in quali occasioni usarli e come usarli ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

M.daniele ha scritto:
isex ha scritto:Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....
Se il multimetro sostituisce il cerca fase allora perchè continuare a venderli :? in certi casi va bene usare il cerca fase in altri il multimetro :P
Un bravo elettricista sa in quali occasioni usarli e come usarli ;)
Infatti all'ettricista il cercafase. All'elettronico il multimetro. :D
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
Messaggi: 175
Iscritto il: ven 10 ott 2008 5:15 pm
Località: settala

Messaggio da M.daniele »

Il capo è sempre il capo grazie per avermelo ricordato ;)
Capo, posso ritenermi un buon elettricista aspirante programmatore di logo? :P
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Rispondi