BASSA TENSIONE

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
HOMERPINGU
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 27 gen 2010 5:42 pm
Località: BELPASSO CT

BASSA TENSIONE

Messaggio da HOMERPINGU »

SALVE SONO UN NUOVO REGISTRATO

HO UN PROBLEMA DI BASSA TENSIONE A CASA MI ARRIVA CERTE VOLTE 190 ANZICHE 220 DA PREMETTERE CHE IL CONTATORE C'E LO DISTANTE 200 M. DA CASA E SE ACCENDO UN PO DI ELETTRODOMESTICI SI STACCA L'AMLPIFICATORE DEGLI ALTOPARLANTI
IL CAVO PASSA SOTTO TERRA PENSO SIA DI 6 mm
SE FACCIO DI NUOVO L'IMPIANTO DAL CONTATORE A CASA MIA CON UN CAVO DA 10mm PENSATE CHE RISOLVO IL PROBLEMA.

GRAZIE ANTICIPATAMENTE
HOMER
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

Buongiorno

Indicativamente su 200 m di linea a 220V da 6 mmq ci sono circa 16 V di caduta di tensione, con un cavo da 10 mmq 9 V.

se hai solo il problema dell'amplificatore, cerca un vecchio stabilizzatore ( si mettevano sotto i televisori) e prova se salta ancora...

a proposito di "volume" ti è rimasto il tasto delle maiuscole bloccato ?!

ciao
cerco di fare il possibile...
Avatar utente
Angelo74
Messaggi: 313
Iscritto il: gio 12 nov 2009 10:26 am
Località: Abruzzo

Messaggio da Angelo74 »

Ciao,
Oltre a controllare in casa , prova a misurare la tensione sotto il
contatore : ci sono casi in cui la responsabilità è dell' enel che continua a
mantenere trafo inadeguati alle crescenti esigenze delle zone in espansione
( a mia cognata si accendevano le luci di emergenza!!!!!). Mi
sembra che da contratto possa esserci una oscillazione del +/-10 %.
Comunque per i 200 mt il 6 mm2 è un pò pochino: se lo sostituisci con il
10 mm2 o per eccesso di zelo lo metti in parallelo con il nuovo cavo è
sicuramente meglio.
Saluti
Angelo
HOMERPINGU
Messaggi: 5
Iscritto il: mer 27 gen 2010 5:42 pm
Località: BELPASSO CT

BASSA TENSIONE

Messaggio da HOMERPINGU »

Angelo74 ha scritto:Ciao,
Oltre a controllare in casa , prova a misurare la tensione sotto il
contatore : ci sono casi in cui la responsabilità è dell' enel che continua a
mantenere trafo inadeguati alle crescenti esigenze delle zone in espansione
( a mia cognata si accendevano le luci di emergenza!!!!!). Mi
sembra che da contratto possa esserci una oscillazione del +/-10 %.
Comunque per i 200 mt il 6 mm2 è un pò pochino: se lo sostituisci con il
10 mm2 o per eccesso di zelo lo metti in parallelo con il nuovo cavo è
sicuramente meglio.
Saluti

Angelo




Tanti grazie a tutti adesso faro quello che mi avete suggerito
e poi vi faccio sapere
:D :D
HOMER
Rispondi