Ho comprato ed installato un rilevatore di movimento marca FAEC e modello se vi interessa ve lo dò stasera quando arrivo a casa.
Dunque l'ho installato e tuto funziona come dovrebbe.
Accende la luce esterna quando uno arriva.
Vorrei fare in modo che si possa accendere anche dall'interruttore all'interno di casa (in questo caso rimarrebbe sempre accesa) oppure, se l'interruttore è spento, si accenda dall'infrarosso.
Il collegamento attuale è:
- il blu entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il nero va sia al sensore che alla lampadina.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se serve stasera o domani faccio un disegnino....
Rilevatore di movimento per accendere la luce
- isex
- Moderator Senior
- Messaggi: 1781
- Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
- Località: Messina - Palermo
Qui è sbagliato. Il collegamento non lo ha fatto un elettricista e si vede.- il blu entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il nero va sia al sensore che alla lampadina.
Il blu è il neutro. Il nero la fase. Dunque dovrebbe essere così
- il nero entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il blu va sia al sensore che alla lampadina.
Per fare quello che dici tu, bisogna portare da un interruttore un nero (dopo che avrai fatto la modifica di cui sopra ovviamente !!) insieme al nero della lampadina.
Cosa potrebbe accadere.
Che il sensore si brucia perchè porti una fase in ingresso al sensore dove c'è l'uscita.
Se vuoi ti faccio lo schemino.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Think Safe! Work Safe!
è vero solo in parte quello che dici...isex ha scritto:Qui è sbagliato. Il collegamento non lo ha fatto un elettricista e si vede.- il blu entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il nero va sia al sensore che alla lampadina.
Il blu è il neutro. Il nero la fase. Dunque dovrebbe essere così
- il nero entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il blu va sia al sensore che alla lampadina.
normalmente (a roma) non esiste fase e neutro, ma bensì fase-fase.
la 220 fatta con fase e neutro solitamente si trova nelle fabbriche - magazzini e quant'altro abbiano la 380 3F+N (trifase e neutro)
in "uso domestico" la 220 è ottenuta usando 2 fasi della 220 3F SENZA neutro.
(ciò è dovuto che ancora ci sono dei residui della "vecchia 125" che appunto era composta da 1 fase della 220 ed il neutro).
Sì forse mi sono lasciato confondere dai colori...
Comunque il filo che entra nel rilevatore (che chiamerò PIU) e poi esce e va alla lampadina è quello che mi accende il cercafase.
L'altro (diamogli nome MENO) invece va sia al rilevatore che alla lampadina.
Se ho capito bene, basta che io faccia andare un'altro filo + (bypassando quindi l'interruttore) al rilevatore.
Come se ci fossero due interruttori.
Giusto?
Comunque il filo che entra nel rilevatore (che chiamerò PIU) e poi esce e va alla lampadina è quello che mi accende il cercafase.
L'altro (diamogli nome MENO) invece va sia al rilevatore che alla lampadina.
Se ho capito bene, basta che io faccia andare un'altro filo + (bypassando quindi l'interruttore) al rilevatore.
Come se ci fossero due interruttori.
Giusto?
- isex
- Moderator Senior
- Messaggi: 1781
- Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
- Località: Messina - Palermo
Hai perfettamente ragione ma anche se non esiste un neutro reale, il blu bisogna per quanto possibile lasciarlo per tale scopo. In questi casi di fase-fase 220V, fase-terra 110, opterei per l'utilizzo di fili nero, marroni, grigio, rosso ma mai blu.Jubi ha scritto:è vero solo in parte quello che dici...isex ha scritto:Qui è sbagliato. Il collegamento non lo ha fatto un elettricista e si vede.- il blu entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il nero va sia al sensore che alla lampadina.
Il blu è il neutro. Il nero la fase. Dunque dovrebbe essere così
- il nero entra nel sensore poi esce e va alla lampadina
- il blu va sia al sensore che alla lampadina.
normalmente (a roma) non esiste fase e neutro, ma bensì fase-fase.
la 220 fatta con fase e neutro solitamente si trova nelle fabbriche - magazzini e quant'altro abbiano la 380 3F+N (trifase e neutro)
in "uso domestico" la 220 è ottenuta usando 2 fasi della 220 3F SENZA neutro.
(ciò è dovuto che ancora ci sono dei residui della "vecchia 125" che appunto era composta da 1 fase della 220 ed il neutro).
Comunque per convenzione si interrompe la fase e dunque il nero.
Domanda: il cercafase si accende solo con il blu oppure anche con il nero ?
Se riesco tra un pò ti faccio lo schema ..