Calo di tensione

Messaggio da Euri81 »

Sto ristrutturando casa , ristrutturazione drastica che ha previsto il rifacimento completo dell`impianto elettrico a norma.
Riscontro in problema che pero` non reputo dovuto all`impianto ma proprio alla rete. Il contatore e` allacciato ad una palificazione che finisce dopo circa 200mt in una cabina di media tensione che rifornisce anche una cava in cui macinano inerti. Ho notato che soprettutto in fase di avvio del loro impianto ma anche in fase di utilizzo ho dei sensibili cali di tensione in casa ben visibile se ho le luci accese.
Che tipo di problemi potrebbe comportarmi qualora abbia acceso degli elettrodomestici nel momento in cui avvengono questi cali ?
Consigliate di farlo presente all`Enel ?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

per le legge è ammessa una tolleranza ±10%, prima
di chiamare l'Enel prova a misurare la tensione ai capi
del contatore (o ad una presa) se il valore si discosta
dalla tolleranza ammessa allora puoi chiedere un
monitoraggio della tua linea, quindi dovrai sottoscrivere
una dichiarazione che ti impegna a pagare una settantina
di euro se alla fine del monitoraggio (30 gg) le cose non
stanno come dici tu....... :cry:
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Euri81
Messaggi: 48
Iscritto il: lun 22 giu 2009 1:58 pm

Messaggio da Euri81 »

Ma devi essere fuori tolleranza al momento del calo tensione o in condizioni normali ? Dici di mirurarlo in condizioni normali o al momento del calo tensione ? Non riuscirei a misurarlo durante il calo anche perche` dura solo 1-2 secondi a intervalli irregolari.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

va misurato al momento del calo se c'è ed è consistente
vai col monitoraggio
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Euri81
Messaggi: 48
Iscritto il: lun 22 giu 2009 1:58 pm

Messaggio da Euri81 »

Provero` a vedere di misurare il calo ma sara` difficile perche` non e` prevedibile.
A mio avviso il caso e` superiore al 10% anche perche` se ho una lampadina accesa cala vistosamente l`intensita` luminosa.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

dovresti procurarti un tester digitale con la funzione MIN e MAX.
E' capitato anche a un altro utente. Dopo svariati solleciti hanno scoperto che il cavo nella cabina non era stretto bene.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!