saltata la corrente e sento puzza di bruciato...
saltata la corrente e sento puzza di bruciato...
Salve a tutti,questa sera avevo acceso troppi elettrodomestici in casa tra cui il forno,così è saltata la corrente ma non solo al generale,anche in casa nel centralino si è abbassato il magnetotermico da 16A e si sentiva un leggero odore di bruciato.
Mi devo preoccupare o è normale?
Adesso il magnetotermico è alzato e tutto è a posto,ho provato anche il forno e funziona.
Che cosa era quel puzzo di bruciato?
Mi devo preoccupare o è normale?
Adesso il magnetotermico è alzato e tutto è a posto,ho provato anche il forno e funziona.
Che cosa era quel puzzo di bruciato?
Ciao Alexx
Non e' una cosa normale.... la puzza di bruciato indica che qualche parte
dell' impianto stava cedendo sotto l' assorbimento elevato cui e'stata
sottoposta. Io controllerei innanzi tutto i cavi in ingresso ed in uscita dal
generale in casa ( normalmente e' un salvavita), e' li' che passa la
corrente piu' elevata. Poi a tappeto le varie scatole di derivazione... la
puzza e' persistente nel tempo, quindi anche a "naso" potresti individuare
il punto cercando di capire da dove veniva.
Ricorda di togliere corrente dal contatore,quando apri il quadro per
controllare gli interruttori, poiche', seppur disarmato, in testa al generale
c'e' energia elettrica.
Saluti
Angelo
Non e' una cosa normale.... la puzza di bruciato indica che qualche parte
dell' impianto stava cedendo sotto l' assorbimento elevato cui e'stata
sottoposta. Io controllerei innanzi tutto i cavi in ingresso ed in uscita dal
generale in casa ( normalmente e' un salvavita), e' li' che passa la
corrente piu' elevata. Poi a tappeto le varie scatole di derivazione... la
puzza e' persistente nel tempo, quindi anche a "naso" potresti individuare
il punto cercando di capire da dove veniva.
Ricorda di togliere corrente dal contatore,quando apri il quadro per
controllare gli interruttori, poiche', seppur disarmato, in testa al generale
c'e' energia elettrica.
Saluti
Angelo
grazie per la risposta,ho aperto il centralino perchè continuava ad abbassarsi il magnetotermico da 16A ed era bruciato nella parte sotto dove si attacca il filo marrone di linea,la parte in plastica in alcuni punti era colata.
Ho sostituito il magnetotermico e adesso è tutto ok ma vorrei capire perchè è successo questo,quale è la causa ?
Credo sia essenziale dirvi che la palazzina è nuova e al momento non abbiamo i contatori enel ma i 3 appartamenti abitati sono collegati con la corrente di cantiere.
Io in casa ho un centralino con un magneto termico da 10A ,uno da 16A e un differenziale da 25A.
Ho sostituito il magnetotermico e adesso è tutto ok ma vorrei capire perchè è successo questo,quale è la causa ?
Credo sia essenziale dirvi che la palazzina è nuova e al momento non abbiamo i contatori enel ma i 3 appartamenti abitati sono collegati con la corrente di cantiere.
Io in casa ho un centralino con un magneto termico da 10A ,uno da 16A e un differenziale da 25A.
A me era capitata una cosa simile, non avevano stretto bene la vite e si era surruscaldato tutto il filo sotto all'interruttore, magari è successa lo stesso anche da te.
Ma il mio è solo un anedoto, agli esperti la diagnosi.
Ma il mio è solo un anedoto, agli esperti la diagnosi.
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
Si' e' plausibile un non corretto serraggio della morsettiera: il cattivo
contatto e conseguente "scintillio" , specialmente con dei bei carichi quali
avevi tu' in quel momento, puo' generare delle extracorrenti che
surriscaldano i conduttori e li rendono pericolosi. I contatori da
cantiere non generano particolari problemi, e poi c'e' da considerare il
fatto che il danno e' avvenuto a valle dell' interruttore in casa: a
proposito visto che ci sei fai il test sul differenziale dopo una botta del
genere per sicurezza lo proverei.... Basta premere il pulsante di test e
vedere se scatta...
Ciao
Angelo
contatto e conseguente "scintillio" , specialmente con dei bei carichi quali
avevi tu' in quel momento, puo' generare delle extracorrenti che
surriscaldano i conduttori e li rendono pericolosi. I contatori da
cantiere non generano particolari problemi, e poi c'e' da considerare il
fatto che il danno e' avvenuto a valle dell' interruttore in casa: a
proposito visto che ci sei fai il test sul differenziale dopo una botta del
genere per sicurezza lo proverei.... Basta premere il pulsante di test e
vedere se scatta...
Ciao
Angelo
si il differenziale scatta ,ma non dovrebbe essere duvuto scattare invece di colare il magnetotermico?
Se il morsetto era molle non lo so,adesso ho stretto bene quello nuovo.
Ho sentito l'elettricista e mi ha detto che è successo perchè non ho il contatore enel,se l'avessi avuto sarebbe scattato,invece quello di cantiere da oltre 30kw mi da la possibilità di usare contemporaneamente tutti gli elettrodomestici ma poi il magnetotermico non regge tutto questo si surriscalda e succede quello che mi è successo
Se il morsetto era molle non lo so,adesso ho stretto bene quello nuovo.
Ho sentito l'elettricista e mi ha detto che è successo perchè non ho il contatore enel,se l'avessi avuto sarebbe scattato,invece quello di cantiere da oltre 30kw mi da la possibilità di usare contemporaneamente tutti gli elettrodomestici ma poi il magnetotermico non regge tutto questo si surriscalda e succede quello che mi è successo
E' una mezza verità. il magneto termico serve proprio a scattare quando si supera la soglia di corrente per il quale è stato progettato (il differenziale, invece, deve scattare quando c'è una dispersione di corrente). Il fatto che si squagli può essere sintomo soltanto di un suo cattivo funzionamento e/o dovuto, come già detto, ad un cattivo serraggio dei fili.alexx ha scritto:si il differenziale scatta ,ma non dovrebbe essere duvuto scattare invece di colare il magnetotermico?
Se il morsetto era molle non lo so,adesso ho stretto bene quello nuovo.
Ho sentito l'elettricista e mi ha detto che è successo perchè non ho il contatore enel,se l'avessi avuto sarebbe scattato,invece quello di cantiere da oltre 30kw mi da la possibilità di usare contemporaneamente tutti gli elettrodomestici ma poi il magnetotermico non regge tutto questo si surriscalda e succede quello che mi è successo
quindi, secondo il tuo elettricista, è normale che si brucino i fili?
Alexx,
Un interruttore automatico come un magnetotermico scatta quando l`
assorbimento supera la soglia di taratura( parliamo di carichi resistivi,
quelli induttivi hanno bisogno di altri interruttori con curve di intervento
diverse) Ora il tuo interruttore si trova a valle del contatore e quindi
comunque sarebbe dovuto scattare indipendentemente dalla taratura del
contatore.
Angelo
Un interruttore automatico come un magnetotermico scatta quando l`
assorbimento supera la soglia di taratura( parliamo di carichi resistivi,
quelli induttivi hanno bisogno di altri interruttori con curve di intervento
diverse) Ora il tuo interruttore si trova a valle del contatore e quindi
comunque sarebbe dovuto scattare indipendentemente dalla taratura del
contatore.
Angelo