boiler elettrico

Messaggio da ennio »

Salve , ho un problema quando accendo il boiler dopo circa due ore

mi scatta il salvavita però ho anche notato che lo stesso è caldo , se stacco

il boiler il salvavita ritorna normale . Provo a cambiare il termostato del

boiler o dipende dal salvavita?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

misura la resistenza verso la carcassa molto probabilmente
la resistenza ha perso di isolamento
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
ennio
Messaggi: 5
Iscritto il: sab 26 mar 2011 10:56 pm

Messaggio da ennio »

Grazie Mario ,ora ho sostituito il termostato ,vedo cosa succede .

Ma avrei bisogno del tester vero?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

Vero..... :)
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Vai meglio con un meger che non penso proprio tu abbia in casa
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
ennio
Messaggi: 5
Iscritto il: sab 26 mar 2011 10:56 pm

Messaggio da ennio »

Si Isex .non sò neanche della sua esistenza :o ora guardo in frigo !!!

a parte gli scherzi ieri sera l'ho acceso e dopo un'ora circa è scattato

il salvavita ,ho spento e ho aspettato una mezzoretta ,poi l'ho riacceso

ed è andato avanti tutta la notte tranquillamente . Sembra che lo faccia

nel momento dello spunto.