Collegamento saldatrice

Messaggio da giovanni »

Ho acquistato una saldatrice ad inverter e nelle istruzioni c'è scritto che va collegata esclusivamente ad una presa con la TERRA COLLEGATA AL NEUTRO... Francamente la cosa mi lascia perplesso; però io con la corrente non ho mai avuto un grande/felice rapporto, per cui preferisco rimettermi al giudizio degli esperti del forum.. :oops:

Ciao
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Correzione :
rileggendo meglio le istruzioni (con la lente) mi sono accorto che non si parla di presa ma di "sistema di alimentazione" e credo che facciano riferimento al neutro messo a terra prima del differenziale....
Può essere?
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Beh... credo che intenda dire di collegare la saldatrice solo ad impianti dotati di messa a terra regolare.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

No no, si parla proprio di unione terra/neutro... posto la parte del manuale dove viene prescritta la cosa. Metto anche la traduzione in inglese per sicurezza:

Immagine

Immagine
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

guarda che il neutro è collegato a terra nelle centrali elettriche.
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Messaggio da gibor »

Strano veramente che si vendano prodotti che specificatamente dichiarino di non essere in regola con le norme indicate (o almeno se ne legge una parte in fondo alla foto), comunque il neutro è praticamente collegato a terra al primo palo enel, in quasi la totalità degli impianti di distribuzione.
Ne restano esclusi le zone asservite da rete ferroviaria, dove esisteva ancora la 110V fino a poco tempo fa.
Per escludere totalmente il dubbio con un tester misura fra la terra e il neutro che tensione vedi (un puntale nel centro della presa poi l'altro da un lato e successivamente l'altro) dovresti avere il valore 0 o qualche decimo di volt, sull'altro invece il valore nominale della rete 220-230 V, se è così è confermato il collegamento neutro-terra.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

gibor ha scritto: ------
Per escludere totalmente il dubbio con un tester misura fra la terra e il neutro che tensione vedi (un puntale nel centro della presa poi l'altro da un lato e successivamente l'altro) dovresti avere il valore 0 o qualche decimo di volt, sull'altro invece il valore nominale della rete 220-230 V, se è così è confermato il collegamento neutro-terra.
Fatto la prova: fra terra e neutro 0 e fra terra e fase 220. Per cui siamo a posto.

Grazie a tutti