ciao a tutti
devo mettere un quadro in un mio appartamento.suddividero le line in liea luce e linea prese.quindi utilizzero un salvavita differenziale per entrambi e un magntotermico da 10A per la linea luce eun magnetotermico da 16 A per la linea prese.
i magnetotermici come le installo da 1 P + N o 2P + N ?
che differenza ce elettricamente?
per il differenziale che modello mi consigliate?
scelta componenti quadro elettrico
- tonicacciavite
- Messaggi: 983
- Iscritto il: sab 26 mar 2011 3:46 pm
gli 1P+N vengono utilizzati comunemente sugli impianti domestici monofase. Infatti una qualsiasi sovracorrente (sovraccarico o corto circuito) o riguarda sia la fase che il neutro (es. sovraccarico oppure corto circuito fra fase e neutro), o riguarda solo la fase (es corto circuito verso terra). In entrambi casi l'1P+N interviene.
I 2P si usano negli impianti bifase (caso piuttosto particolare), oppure semplicemente perché si vuole essere al sicuro dal rischio non remotissimo che da qualche parte fase e neutro vengano invertiti fra loro.
Il differenziale lo puoi mettere 2P da 25 A 003
I 2P si usano negli impianti bifase (caso piuttosto particolare), oppure semplicemente perché si vuole essere al sicuro dal rischio non remotissimo che da qualche parte fase e neutro vengano invertiti fra loro.
Il differenziale lo puoi mettere 2P da 25 A 003