ciao qualche esperto di condizionatori hokkaido?
il freddo qui inizia a farsi sentire molto, ho acceso la pompa di calore che ha la funzione no frost però acnhe se lo lascio parecchio tempo la detta funzione non si stacca e quindi la pompa non si avvia, a tratti da una sorta di sigla (PO) che nel manuale utente non trovo, che vuol dire che devo fare per riavviare la pompa senza rivinalrla? ciao grazie
AJO' CHE CE LA FAI
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

l'unità esterna parte :?:
se la ventola esterna gira ,riesci a sentire pure le vibrazioni del compressore :?:
ichnos
Messaggi: 2299
Iscritto il: dom 16 nov 2008 12:16 pm

Messaggio da ichnos »

ciao, allora l'unità esterna non parte ma si sente il sibilo dell' sbrinamento, quella interna non parte perchè è in sbrinamento,
AJO' CHE CE LA FAI
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

prova momentaneamente a farlo partire in funzione estate ,riscaldando con un phon il sensore posto sull'unità interna , a vista , basta alzare il cruscotto anteriore .
vedi se a freddo funziona poi se l'esito è positivo ,lo spegni e lo imposti per il caldo ,se neanche parte potrebbe essere il sensore che sta sulla macchina esterna che segnala l'anomalia .
Controlla sul libretto d'istruzioni le temperature minime fino alle quali può funzionare bene il tuo condizionatore e se puoi fai un confronto con quelle esterne.
ichnos
Messaggi: 2299
Iscritto il: dom 16 nov 2008 12:16 pm

Messaggio da ichnos »

ciao, provo col phon e poi ti dico, tieni conto che da noi si dice freddo dai 14° ai19 difficilmente scende a 10° magari durante la notte scende sotto 10/8/6°
ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
Messaggi: 2299
Iscritto il: dom 16 nov 2008 12:16 pm

Messaggio da ichnos »

ciao, a freddo funziona anche senza il phon e raffredda anche molto, ho provato a commutare a caldo ed è risultato uguale a prima sempre in sbrinamento, ho provato a mezza mattina che la temperatura superava i 15° ma nessun cambiamenti sempre in defrost e dopo un po segnale PO e poi dinuovo in defrost con una temperatura impostata a 27°, che fare?