Ciao a tutti con il freddo che ci sta' gelando in quest'ultimo periodo di danni ne sta combinando!!!
Chiedo aiuto su come risolvere la mia situazione,i miei riscaldamenti a pavimento da circa 1 settimana non emanano più lo stesso calore di prima , i collettori sono tiepidini e non più caldi come di solito.:(
Mi sapete dire come mai e cosa devo fare? Come fare per far risalire la temperatura?I termostati li ho alzati ma niente è cambiato.
Attendo vostri preziosi consigli .Grazie a tutti in anticipo.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Da che cosa viene riscaldata l'acqua del sistema. :?:
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

[quote="dalmos"]Da che cosa viene riscaldata l'acqua del sistema. :?:[/quote]

Ciao intanto grazie della tua attenzione.
L'acqua viene riscaldata in caldaia beretta esterna
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

che temperatura si legge sulla caldaia :?:
hai controllato se la pressione sul manometro sta sotto a 1,5 con impianto di riscaldamento freddo :?:
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

si allora

Messaggio da lala »

[quote="dalmos"]che temperatura si legge sulla caldaia :?:
hai controllato se la pressione sul manometro sta sotto a 1,5 con impianto di riscaldamento freddo :?:[/quote]

Sulla caldaia leggo 36° mentre la pressione del manometro è 1.7

Scusa il riscaldamento non è del tutto freddo è tiepidino
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

Di solito vicino ai collettori c'è sempre stato un bel caldo ma ora sono tiepidi e di conseguenza anche il pavimento non emana più quel caldo solito
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

La manopola della temperatura riscaldamento sulla caldaia sta posizionata sul massimo.?Se non sai qual'è è riconoscibile dal disegno del termosifone stampigliata sotto la manopola .
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

[quote="dalmos"]La manopola della temperatura riscaldamento sulla caldaia sta posizionata sul massimo.?Se non sai qual'è è riconoscibile dal disegno del termosifone stampigliata sotto la manopola .[/quote]

La manopola nera della temperatura dei riscaldamenti l'ho posizionata attualmente a 45° ora (prima era a 40°)
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

dalmos tu sai in quanto tempo circa si riscontra la temperatura innalzata ai pavimenti? in sostanza in quanto tempo si scaldano (aumentandone la temperatura?) Grazie
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Non ho capito tu vuoi il caldo e imposti la temperatura della caldaia a 45° :?: e quando ti riscaldi :?:
Mi fai la cortesia di metterla sui 70° se il selettore te lo consente :!:
poi se ti va di abbassarla se fa troppo caldo l'abbassi ;)
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

[quote="dalmos"]Non ho capito tu vuoi il caldo e imposti la temperatura della caldaia a 45° :?: e quando ti riscaldi :?:
Mi fai la cortesia di metterla sui 70° se il selettore te lo consente :!:[/quote]

Scusa Dalmos ma è sempre stato impostato sui 40° così. E' stato sempre impostato e categoricamente detto di lasciarlo così dal caldaista della beretta
I riscaldamenti sono a pavimento la caldaia in essere è a condensazione.
I riscaldamenti sono sempre andati molto bene con tali impostazioni e i collettori erano sempre molto caldi e di conseguenza tenevano ben caldo il pavimento e gli ambienti della casa.


Poi mi sai dire in quanto tempo si nota la differenza di temperatura quando imposti i nuovi parametri?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Intanto se sulla caldaia leggi 36°, quelli sono effettivi .
e quindi non ci sono neanche i 40 impostati ,ma tieni presente le temperature polari a cui siamo sottoposti :?:
Credo che per far riscaldare i collettrori che tu hai detto che sono tiepidi ,non hai altro da fare che aumentare la temperatura in caldaia ,
il fatto che ti abbia suggerito di portare la temperatura a70° ,forse non mi sono spiegato bene, era momentaneo ,solo per accertarsi che la caldaia funzioni bene ,ma come dicevo ,poi l'abbassi in base alle tue esigenze .
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

Ah capisco intanto grazie , ma mi sapresti spiegare cosa significano quei cilindretti trasparenti con all'interno una molla e che indicano con delle tacchette dei numeri dall'1 eccc???
[/img]
lala
Messaggi: 64
Iscritto il: gio 27 nov 2008 12:32 pm

Messaggio da lala »

Avatar utente
miciobicio
Messaggi: 552
Iscritto il: dom 03 apr 2011 2:09 pm

Messaggio da miciobicio »

Prima di tutto non portare assolutamente la temperatura oltre i 45° rischi di rovinare seriamente il pavimento!!
Per aumentare la temperatura dell'impianto bisogna, se possibile agire sui settaggi del termostato ambiente.
Dipende da come funziona il tuo impianto, se hai la sonda esterna, la valvola miscelatrice oppure se vai direttamente con la pompa della caldaia..
Però se è sempre andato bene, è facile che sia sottodimensionato e che con questi freddi, proprio non ce la fa... :(
Quei cilindretti visualizzano il flusso dei circuiti, servono per bilanciarli. Se provi a chiudere la rotellina sull'altro colettore, del circuito corrispondente, vedrai che le tacche si abbassano.
Per essere bilanciato dovrebbero essere tutte più o meno ugali...